從LM317規格書看到,其"電流穩壓"應用電路中提指出可以能過調節1腳與2腳的電阻來改變輸出電流,但是我按其接法,測得的結果與其說的不一樣.
我是這樣做的,一腳與二腳接5R的電阻,從三腳輸入DC5V,按其給出的公式,Iout=1.25/R=1.25/5=0.25A的電流,可是我按這個接法,通上電后給電池充電(電池電壓3.8V)測得的結果只有100mA,為什么沒有達到算出的電流值?想不明白,還請大俠們指教....
請教LM317就用問題!!!
全部回復(8)
正序查看
倒序查看
@jack8
從規格書看,我理解LM317定電流應用的原理應該是這樣的,比如我用固定的負載,三顆LED串聯再串10R電阻接LM317一腳,LED每顆的壓降是3.3V,額定電流是0.03A,那么三顆LED串10R的電阻總的壓降就是9.9V.我將LM317一,二腳間的電阻設為41R.三腳輸入電壓為13V,已經滿足VIN-OUT>3V,那么按以上條件,LM317輸出電壓應該是在9.9V,電流0.03A,不管輸入電壓如何變,輸出是不會變的,因為我的負載是穩定的.請問大家,LM317的定電流原理是不是這樣的?????
41歐姆電阻有點大,不如將串在LED上的10歐姆電阻接到41歐姆的位置上,并注意10歐姆電阻的瓦數
0
回復