99久久全国免费观看_国产一区二区三区四区五区VM_久久www人成免费看片中文_国产高清在线a视频大全_深夜福利www_日韩一级成人av

  • 回復
  • 收藏
  • 點贊
  • 分享
  • 發新帖

你問我答 UPS/電源安規問題系列之三

如果您有下列范圍內安規問題:
1、通信電源、信息技術類產品或UL/EN/IEC 60950,60950-1標準;
2、UPS產品;或UL 1778,EN/IEC 62040-1-1,-1-2


特別聲明:

1、本人不提供任何標準的文本,所以不要留這類要求的帖;最好是具體問題,太泛的問題無從答起,或需當面交流的問題,很難寫的清楚明了的,在此一并請諒解;
2、請留意本帖范圍,超范圍問題,非我專長,概不答復;
3、為節約你我的時間,請先查看前兩帖,沒有你要問的問題,再發帖.
之一:http://bbs.dianyuan.com/topic/14511
之二:http://bbs.dianyuan.com/topic/16992
之三:http://bbs.dianyuan.com/topic/54470
之四:http://bbs.dianyuan.com/topic/76246

之五:http://bbs.dianyuan.com/topic/587338

全部回復(150)
正序查看
倒序查看
keung
LV.4
2
2005-10-19 09:44
開關電源申請安規做過載實驗時,初級保險絲要不要短路?
0
回復
iec60950
LV.6
3
2005-10-19 10:51
@keung
開關電源申請安規做過載實驗時,初級保險絲要不要短路?
如果保險絲有相應的認證,就不需要將其短路;
0
回復
keung
LV.4
4
2005-10-19 13:48
@iec60950
如果保險絲有相應的認證,就不需要將其短路;
我申請的是EN60335,保險絲有VDE,UL等認証,該款電源無其它保護電路,即通過初級保險絲保護,照你所說,做過載實驗時,如果初級保護燒斷,且變壓器線圈溫度不超過標準要求的溫度,就算通過,對嗎?
盼復,謝謝!
0
回復
iec60950
LV.6
5
2005-10-25 21:43
@keung
我申請的是EN60335,保險絲有VDE,UL等認証,該款電源無其它保護電路,即通過初級保險絲保護,照你所說,做過載實驗時,如果初級保護燒斷,且變壓器線圈溫度不超過標準要求的溫度,就算通過,對嗎?盼復,謝謝!
是的,是這樣.
0
回復
LV.1
6
2005-10-26 08:58
車載逆變電源按什么標準號申請認證
0
回復
riello
LV.4
7
2005-10-26 16:21
@
車載逆變電源按什么標準號申請認證
UPS做CE認證,需要提供的技術文件中“關鍵元器件清單”主要包括哪些器件?
0
回復
iec60950
LV.6
8
2005-10-26 18:24
@
車載逆變電源按什么標準號申請認證
不是很清楚汽車類產品,如果沒有特別要求,應該適用UPS產品標準,即:

UL1778: 2005;IEC/EN 62040-1-1:2003
0
回復
iec60950
LV.6
9
2005-10-26 18:28
@riello
UPS做CE認證,需要提供的技術文件中“關鍵元器件清單”主要包括哪些器件?
主要有磁性元器件、繞組類器件、塑料塑膠件、隔離器件如光耦,保護類器件如保險絲、空開,功率類器件如導線、接觸器,開關類器件如繼電器、電源開關等;

CE認證要求相對較松,更多地取決于你選擇的認證機構和你自己的態度.
0
回復
riello
LV.4
10
2005-10-26 22:12
@iec60950
主要有磁性元器件、繞組類器件、塑料塑膠件、隔離器件如光耦,保護類器件如保險絲、空開,功率類器件如導線、接觸器,開關類器件如繼電器、電源開關等;CE認證要求相對較松,更多地取決于你選擇的認證機構和你自己的態度.
謝謝!
0
回復
lookingfor
LV.2
11
2005-10-29 10:25
@keung
開關電源申請安規做過載實驗時,初級保險絲要不要短路?
即使是沒有認證也不要短路,因為你在做過載的時候已經是一個異常,安全測試不能同時有兩個異常.對于無認證的保險絲,元件破壞的時候若是有燒保險絲的重復3次,且每次結果都一致,則測試pass.
0
回復
lookingfor
LV.2
12
2005-10-29 10:29
@keung
我申請的是EN60335,保險絲有VDE,UL等認証,該款電源無其它保護電路,即通過初級保險絲保護,照你所說,做過載實驗時,如果初級保護燒斷,且變壓器線圈溫度不超過標準要求的溫度,就算通過,對嗎?盼復,謝謝!
還有一點,打高壓能過才算.
0
回復
iec60950
LV.6
13
2005-10-29 17:57
@lookingfor
即使是沒有認證也不要短路,因為你在做過載的時候已經是一個異常,安全測試不能同時有兩個異常.對于無認證的保險絲,元件破壞的時候若是有燒保險絲的重復3次,且每次結果都一致,則測試pass.
重復三次,每次結果都一致,實際中很難做到,且判定標準常分歧.如果產品在開發階段,不建議這樣打算,風險太高;已開發完,倒不防一試,不過即使通過,這顆保險絲也不能更改了,否則需重新試驗;而有認證的則只需更換同規格有該認證的保險絲即可.
0
回復
lin_y
LV.2
14
2005-10-31 09:38
謝謝IEC60950在安規問題系列之二中給與的回答.那我還想再確認一下,如果加擋墻繞線繞不下時,采用的“多層絕緣膠帶翻包,想象一下做禮盒彩紙包裝的情況或實際包一包,”,請看附件,是應該這樣理解嗎?;
另外還想問一下,關于變壓器的耐壓,一般是初級對次級、初級對磁芯打耐壓,初級對次級一般3000VAC、初級對磁芯1500VAC,是嗎?如何理解在開關電源中變壓器磁芯按原邊看待呢?次級對磁芯是不是也應該打1500VAC?如果次級是用三層絕緣線呢?對磁芯打耐壓是不是要夾在靠近中心柱的位置?
萬望賜教!謝謝了! 1130722734.doc
0
回復
jundz
LV.8
15
2005-10-31 10:15
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130724925.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
0
回復
lin_y
LV.2
16
2005-10-31 11:25
變壓器制樣時關于接觸電流的要求應如何提?比如移動式設備,是要求3.5mA 1min嗎?這是指有保護性接地的吧?如果沒有保護性接地0.25mA,那落實到變壓器上應該提多少?
0
回復
eleven11
LV.4
17
2005-10-31 16:55
呵呵,新手提問,請問那些電子元件是必須有安規認可才能用的呢?
0
回復
iec60950
LV.6
18
2005-10-31 19:08
@lin_y
謝謝IEC60950在安規問題系列之二中給與的回答.那我還想再確認一下,如果加擋墻繞線繞不下時,采用的“多層絕緣膠帶翻包,想象一下做禮盒彩紙包裝的情況或實際包一包,”,請看附件,是應該這樣理解嗎?;另外還想問一下,關于變壓器的耐壓,一般是初級對次級、初級對磁芯打耐壓,初級對次級一般3000VAC、初級對磁芯1500VAC,是嗎?如何理解在開關電源中變壓器磁芯按原邊看待呢?次級對磁芯是不是也應該打1500VAC?如果次級是用三層絕緣線呢?對磁芯打耐壓是不是要夾在靠近中心柱的位置?萬望賜教!謝謝了!1130722734.doc
不好意思,從你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;

是否打耐壓,取決于是否為隔離變壓器;耐壓值是與絕緣類別有關的,如果是基本絕緣,ITE設備一般 1500Vac或2121Vdc;如果是加強絕緣,3000Vac或4242Vdc;

磁芯是算原邊還是副邊,取決于你的設計;如果設計為原邊,需要與副邊做到與該電路部分相同的絕緣,如原副邊電路設計為基本絕緣,則磁芯與原邊做工作絕緣,磁芯與副邊做基本絕緣;如果設計為副邊,以剛才的例子,則磁芯與原邊做基本絕緣,磁芯與副邊做工作絕緣;當然以上是最低要求.耐壓測試同理.

如果是三層絕緣線,耐壓要求更高,即加倍,基本絕緣打3000Vac,加強絕緣6000Vac;見附錄U;

至于磁芯夾持位置,標準沒有明確要求,從產品嚴要求來看,對哪邊打耐壓,就靠近那邊即可.
0
回復
iec60950
LV.6
19
2005-10-31 19:12
@lin_y
變壓器制樣時關于接觸電流的要求應如何提?比如移動式設備,是要求3.5mA1min嗎?這是指有保護性接地的吧?如果沒有保護性接地0.25mA,那落實到變壓器上應該提多少?
產品標準沒有這樣要求器件;
只需產品滿足要求即可.變壓器耐壓測試漏電流一般要求的值可以很小,特別是直流值.

但和標準的接觸電流不是一回事.
0
回復
iec60950
LV.6
20
2005-10-31 19:15
@eleven11
呵呵,新手提問,請問那些電子元件是必須有安規認可才能用的呢?
這個取決于器件作用、認證類別、認證機構、認證工程師理解.

一般塑料塑膠件、保護類器件、功率電纜、開關元器件、繞組類器件、隔離器件如光耦等需要有相應的安規認證.
0
回復
lin_y
LV.2
21
2005-11-01 11:11
@iec60950
不好意思,從你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;是否打耐壓,取決于是否為隔離變壓器;耐壓值是與絕緣類別有關的,如果是基本絕緣,ITE設備一般1500Vac或2121Vdc;如果是加強絕緣,3000Vac或4242Vdc;磁芯是算原邊還是副邊,取決于你的設計;如果設計為原邊,需要與副邊做到與該電路部分相同的絕緣,如原副邊電路設計為基本絕緣,則磁芯與原邊做工作絕緣,磁芯與副邊做基本絕緣;如果設計為副邊,以剛才的例子,則磁芯與原邊做基本絕緣,磁芯與副邊做工作絕緣;當然以上是最低要求.耐壓測試同理.如果是三層絕緣線,耐壓要求更高,即加倍,基本絕緣打3000Vac,加強絕緣6000Vac;見附錄U;至于磁芯夾持位置,標準沒有明確要求,從產品嚴要求來看,對哪邊打耐壓,就靠近那邊即可.
呵呵,實在慚愧,可能是我在圖中的表示方法有問題,請看文件中下面一排圖的中間那個圖,我標示“Two layers #1350F-1 Tape""6.0Min",我的意思是讓廠家把原邊線圈在靠近副邊出現的位置處用2層膠帶包住,高度不小于6.0mm,請問正確的方法應該怎樣表述清楚?
另外磁芯如何能設計成原邊或副邊?它不是中性的嗎?這一點不是很明白,可否再幫忙進一步解釋一下?  雖然副邊用了三層絕緣線,但跟其他原邊繞組之間還是用了2層膠帶,那這樣也要附錄U加嚴測試嗎?
0
回復
lin_y
LV.2
22
2005-11-01 11:28
@iec60950
產品標準沒有這樣要求器件;只需產品滿足要求即可.變壓器耐壓測試漏電流一般要求的值可以很小,特別是直流值.但和標準的接觸電流不是一回事.
那請問一般變壓器耐壓測試漏電流會提多少,我們現在有一個變壓器是按照5mA提得,是否有問題?是否應不小于產品標準(如60950)上對產品的耐壓測試要求?
0
回復
powerclj
LV.3
23
2005-11-01 14:51
請問樓主知道IEC 60950與IEC 60065標準之間大概有那些方面的不同.

IEC 60065
Safety requirements for mains operated electronic and related apparatus for household and similar general use

IEC 60335
Safety of household and similar electrical appliances
從字面意思上看,這兩個標準多是關于家用電子設備的,他們的區別是什么啊?
0
回復
電流
LV.3
24
2005-11-01 17:00
@powerclj
請問樓主知道IEC60950與IEC60065標準之間大概有那些方面的不同.IEC60065SafetyrequirementsformainsoperatedelectronicandrelatedapparatusforhouseholdandsimilargeneraluseIEC60335Safetyofhouseholdandsimilarelectricalappliances從字面意思上看,這兩個標準多是關于家用電子設備的,他們的區別是什么啊?
請問樓主,AC-DC的安規距離是多少?小弟對安規知識了解不多,請賜教!能發一些資料給我嗎?
lshai9518@sina.com.cn
萬分謝謝了!
0
回復
iec60950
LV.6
25
2005-11-01 18:35
@lin_y
那請問一般變壓器耐壓測試漏電流會提多少,我們現在有一個變壓器是按照5mA提得,是否有問題?是否應不小于產品標準(如60950)上對產品的耐壓測試要求?
這不是本人專長,但可以肯定,60950對耐壓測試漏電流沒有具體值的要求,僅有定性描述.
0
回復
iec60950
LV.6
26
2005-11-01 18:38
@電流
請問樓主,AC-DC的安規距離是多少?小弟對安規知識了解不多,請賜教!能發一些資料給我嗎?lshai9518@sina.com.cn萬分謝謝了!
很難一概而論,其影響的因素較多:絕緣類型、工作電壓、電網電壓、材料、污染等級等;
ITE設備的話,可以先看看國標 GB4943-2001;僅看資料會產生歧義和理解的偏差.
0
回復
iec60950
LV.6
27
2005-11-01 18:39
@powerclj
請問樓主知道IEC60950與IEC60065標準之間大概有那些方面的不同.IEC60065SafetyrequirementsformainsoperatedelectronicandrelatedapparatusforhouseholdandsimilargeneraluseIEC60335Safetyofhouseholdandsimilarelectricalappliances從字面意思上看,這兩個標準多是關于家用電子設備的,他們的區別是什么啊?
不好意思,超出本人專長,請另請高明,謝謝!
0
回復
iec60950
LV.6
28
2005-11-01 18:46
@lin_y
呵呵,實在慚愧,可能是我在圖中的表示方法有問題,請看文件中下面一排圖的中間那個圖,我標示“Twolayers#1350F-1Tape""6.0Min",我的意思是讓廠家把原邊線圈在靠近副邊出現的位置處用2層膠帶包住,高度不小于6.0mm,請問正確的方法應該怎樣表述清楚?另外磁芯如何能設計成原邊或副邊?它不是中性的嗎?這一點不是很明白,可否再幫忙進一步解釋一下?  雖然副邊用了三層絕緣線,但跟其他原邊繞組之間還是用了2層膠帶,那這樣也要附錄U加嚴測試嗎?
我很難給出標準的說法.有個辦法可以一試,讓不知道你的想法的同事,不要另外給他提示,如果能做到你想要的效果,就沒什么問題,同時,了解一下添加什么更好.這樣的話更方便.很多時候,不同廠家和地區是否有不同的描述習慣的.

一般需要考慮最不利的因素和條件,所以磁芯一般是鐵粉芯或硅鋼片,當你希望它導電滿足設計要求時,按絕緣體看待,當你希望它絕緣滿足設計要求時,按良導體看待.

如果不同繞組間有符合要求的膠帶,可以不按附錄加嚴測試.
0
回復
lin_y
LV.2
29
2005-11-02 08:59
@iec60950
這不是本人專長,但可以肯定,60950對耐壓測試漏電流沒有具體值的要求,僅有定性描述.
謝謝回復,那再請問60950中的表5A(最大電流)是否可以理解為對產品耐壓測試漏電流的要求?如果不可以這樣理解,那如何判定耐壓測試通過與否?關于這一點還是不甚清楚,可否再幫忙解釋一下.多謝了!
0
回復
lin_y
LV.2
30
2005-11-02 09:05
@iec60950
我很難給出標準的說法.有個辦法可以一試,讓不知道你的想法的同事,不要另外給他提示,如果能做到你想要的效果,就沒什么問題,同時,了解一下添加什么更好.這樣的話更方便.很多時候,不同廠家和地區是否有不同的描述習慣的.一般需要考慮最不利的因素和條件,所以磁芯一般是鐵粉芯或硅鋼片,當你希望它導電滿足設計要求時,按絕緣體看待,當你希望它絕緣滿足設計要求時,按良導體看待.如果不同繞組間有符合要求的膠帶,可以不按附錄加嚴測試.
曾經有一個實驗室的安規工程師告訴我,如果次級用普通漆包線,那磁芯就看成中性,即初級和次級分別對磁芯打1500VAC;如果次級使用三層絕緣線,那磁芯就看成原邊,即磁芯對次級打3000VAC,請問這樣解釋是正確的嗎?
0
回復
anita*_*
LV.1
31
2005-11-02 09:44
@lin_y
謝謝回復,那再請問60950中的表5A(最大電流)是否可以理解為對產品耐壓測試漏電流的要求?如果不可以這樣理解,那如何判定耐壓測試通過與否?關于這一點還是不甚清楚,可否再幫忙解釋一下.多謝了!
60950中的表5A是對產品測試漏電流的要求.
根據working voltage按表5B做耐壓測試,一般限值是10mA.
0
回復
主站蜘蛛池模板: 久久综合九色综合国产 | 久久久久久久久久久久久久久国产 | 国产处女视频 | xxxx精品 | 真人插b免费视频播放 | 大香线蕉伊人久久爱 | 91一区二区三区四区 | 日本精品一区二区三区视频 | 国内自拍偷拍一区 | 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站 | 亚洲国产精品高清在线第1页 | 亚洲手机在线播放 | 一边捏奶头一边高潮视频 | 成人国产一区 | www480jcom四虎| 久久亚洲精品无码爱剪辑 | 亚洲黄色第一页 | 女人被男人桶爽视频网站 | 99热99热99 | 国产一区日韩二区欧美三区 | 91精品国产综合久久久久久蜜臀 | 欧美精品一区二区三区四区 | 成人片在线看 | 无限看片的视频高清在线 | 岛国毛片 | 亚洲精品中国国产嫩草影院美女 | 一级久久精品 | 国产丝袜一区视频在线观看 | 国产欧美色一区二区三区 | 日韩精品国产自在久久现线拍 | 狼人无码中文在线观看 | 国产老女人乱淫免费 | 性刺激的大陆三级视频 | 欧美日韩99 | 午夜高清国产拍精品 | 欧美黑人XXXX高潮猛交 | 精品国产一区二区三区久久久久 | 亚洲精品一区二区三区中文字幕 | 久久AV无码乱码A片无码 | 黄色大片网站 | 亚洲最新一区 |