你問我答 UPS/電源安規問題系列之三
全部回復(150)
正序查看
倒序查看
謝謝IEC60950在安規問題系列之二中給與的回答.那我還想再確認一下,如果加擋墻繞線繞不下時,采用的“多層絕緣膠帶翻包,想象一下做禮盒彩紙包裝的情況或實際包一包,”,請看附件,是應該這樣理解嗎?;
另外還想問一下,關于變壓器的耐壓,一般是初級對次級、初級對磁芯打耐壓,初級對次級一般3000VAC、初級對磁芯1500VAC,是嗎?如何理解在開關電源中變壓器磁芯按原邊看待呢?次級對磁芯是不是也應該打1500VAC?如果次級是用三層絕緣線呢?對磁芯打耐壓是不是要夾在靠近中心柱的位置?
萬望賜教!謝謝了! 1130722734.doc
另外還想問一下,關于變壓器的耐壓,一般是初級對次級、初級對磁芯打耐壓,初級對次級一般3000VAC、初級對磁芯1500VAC,是嗎?如何理解在開關電源中變壓器磁芯按原邊看待呢?次級對磁芯是不是也應該打1500VAC?如果次級是用三層絕緣線呢?對磁芯打耐壓是不是要夾在靠近中心柱的位置?
萬望賜教!謝謝了! 1130722734.doc
0
回復
@lin_y
謝謝IEC60950在安規問題系列之二中給與的回答.那我還想再確認一下,如果加擋墻繞線繞不下時,采用的“多層絕緣膠帶翻包,想象一下做禮盒彩紙包裝的情況或實際包一包,”,請看附件,是應該這樣理解嗎?;另外還想問一下,關于變壓器的耐壓,一般是初級對次級、初級對磁芯打耐壓,初級對次級一般3000VAC、初級對磁芯1500VAC,是嗎?如何理解在開關電源中變壓器磁芯按原邊看待呢?次級對磁芯是不是也應該打1500VAC?如果次級是用三層絕緣線呢?對磁芯打耐壓是不是要夾在靠近中心柱的位置?萬望賜教!謝謝了!1130722734.doc
不好意思,從你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;
是否打耐壓,取決于是否為隔離變壓器;耐壓值是與絕緣類別有關的,如果是基本絕緣,ITE設備一般 1500Vac或2121Vdc;如果是加強絕緣,3000Vac或4242Vdc;
磁芯是算原邊還是副邊,取決于你的設計;如果設計為原邊,需要與副邊做到與該電路部分相同的絕緣,如原副邊電路設計為基本絕緣,則磁芯與原邊做工作絕緣,磁芯與副邊做基本絕緣;如果設計為副邊,以剛才的例子,則磁芯與原邊做基本絕緣,磁芯與副邊做工作絕緣;當然以上是最低要求.耐壓測試同理.
如果是三層絕緣線,耐壓要求更高,即加倍,基本絕緣打3000Vac,加強絕緣6000Vac;見附錄U;
至于磁芯夾持位置,標準沒有明確要求,從產品嚴要求來看,對哪邊打耐壓,就靠近那邊即可.
不好意思,從你的附件,我看不出是否采用了翻包的方法;是否打耐壓,取決于是否為隔離變壓器;耐壓值是與絕緣類別有關的,如果是基本絕緣,ITE設備一般1500Vac或2121Vdc;如果是加強絕緣,3000Vac或4242Vdc;磁芯是算原邊還是副邊,取決于你的設計;如果設計為原邊,需要與副邊做到與該電路部分相同的絕緣,如原副邊電路設計為基本絕緣,則磁芯與原邊做工作絕緣,磁芯與副邊做基本絕緣;如果設計為副邊,以剛才的例子,則磁芯與原邊做基本絕緣,磁芯與副邊做工作絕緣;當然以上是最低要求.耐壓測試同理.如果是三層絕緣線,耐壓要求更高,即加倍,基本絕緣打3000Vac,加強絕緣6000Vac;見附錄U;至于磁芯夾持位置,標準沒有明確要求,從產品嚴要求來看,對哪邊打耐壓,就靠近那邊即可.
呵呵,實在慚愧,可能是我在圖中的表示方法有問題,請看文件中下面一排圖的中間那個圖,我標示“Two layers #1350F-1 Tape""6.0Min",我的意思是讓廠家把原邊線圈在靠近副邊出現的位置處用2層膠帶包住,高度不小于6.0mm,請問正確的方法應該怎樣表述清楚?
另外磁芯如何能設計成原邊或副邊?它不是中性的嗎?這一點不是很明白,可否再幫忙進一步解釋一下? 雖然副邊用了三層絕緣線,但跟其他原邊繞組之間還是用了2層膠帶,那這樣也要附錄U加嚴測試嗎?
另外磁芯如何能設計成原邊或副邊?它不是中性的嗎?這一點不是很明白,可否再幫忙進一步解釋一下? 雖然副邊用了三層絕緣線,但跟其他原邊繞組之間還是用了2層膠帶,那這樣也要附錄U加嚴測試嗎?
0
回復
@powerclj
請問樓主知道IEC60950與IEC60065標準之間大概有那些方面的不同.IEC60065SafetyrequirementsformainsoperatedelectronicandrelatedapparatusforhouseholdandsimilargeneraluseIEC60335Safetyofhouseholdandsimilarelectricalappliances從字面意思上看,這兩個標準多是關于家用電子設備的,他們的區別是什么啊?
請問樓主,AC-DC的安規距離是多少?小弟對安規知識了解不多,請賜教!能發一些資料給我嗎?
lshai9518@sina.com.cn
萬分謝謝了!
lshai9518@sina.com.cn
萬分謝謝了!
0
回復
@lin_y
呵呵,實在慚愧,可能是我在圖中的表示方法有問題,請看文件中下面一排圖的中間那個圖,我標示“Twolayers#1350F-1Tape""6.0Min",我的意思是讓廠家把原邊線圈在靠近副邊出現的位置處用2層膠帶包住,高度不小于6.0mm,請問正確的方法應該怎樣表述清楚?另外磁芯如何能設計成原邊或副邊?它不是中性的嗎?這一點不是很明白,可否再幫忙進一步解釋一下? 雖然副邊用了三層絕緣線,但跟其他原邊繞組之間還是用了2層膠帶,那這樣也要附錄U加嚴測試嗎?
我很難給出標準的說法.有個辦法可以一試,讓不知道你的想法的同事,不要另外給他提示,如果能做到你想要的效果,就沒什么問題,同時,了解一下添加什么更好.這樣的話更方便.很多時候,不同廠家和地區是否有不同的描述習慣的.
一般需要考慮最不利的因素和條件,所以磁芯一般是鐵粉芯或硅鋼片,當你希望它導電滿足設計要求時,按絕緣體看待,當你希望它絕緣滿足設計要求時,按良導體看待.
如果不同繞組間有符合要求的膠帶,可以不按附錄加嚴測試.
一般需要考慮最不利的因素和條件,所以磁芯一般是鐵粉芯或硅鋼片,當你希望它導電滿足設計要求時,按絕緣體看待,當你希望它絕緣滿足設計要求時,按良導體看待.
如果不同繞組間有符合要求的膠帶,可以不按附錄加嚴測試.
0
回復
@iec60950
我很難給出標準的說法.有個辦法可以一試,讓不知道你的想法的同事,不要另外給他提示,如果能做到你想要的效果,就沒什么問題,同時,了解一下添加什么更好.這樣的話更方便.很多時候,不同廠家和地區是否有不同的描述習慣的.一般需要考慮最不利的因素和條件,所以磁芯一般是鐵粉芯或硅鋼片,當你希望它導電滿足設計要求時,按絕緣體看待,當你希望它絕緣滿足設計要求時,按良導體看待.如果不同繞組間有符合要求的膠帶,可以不按附錄加嚴測試.
曾經有一個實驗室的安規工程師告訴我,如果次級用普通漆包線,那磁芯就看成中性,即初級和次級分別對磁芯打1500VAC;如果次級使用三層絕緣線,那磁芯就看成原邊,即磁芯對次級打3000VAC,請問這樣解釋是正確的嗎?
0
回復