1 將電源輸出端 N 線加個4uf的cbb電容接地,然后吧電源的接地線接好,
2將你的工控機與400hz電源共同接地。
3實在不行用個1比1的隔離變壓器把你工控機與變頻電源的輸入隔開。或者工控機用點屏蔽線