我在設計一個12000A15V的大功率電鍍電源。因為想用3個全橋來做,每個全橋的功率就比較大,單個變壓器接的整流管也不能太多,所以想在每個全橋電路里并接2-3個變壓器,即變壓器的原邊并聯,次級整流后并聯。
以前一直是變壓器初級串聯使用的,不知道并聯可行不?會有什么問題嗎?
有源鉗位不一定能使用,但是雙管正激一定能使用,我手上就有樣品,初級并聯,次級分別輸出,兩個變壓器的電感量要一樣,最少相差不能太遠
為什么會想著變壓器初級并聯這種做法?就是因為全橋50KW的IGBT處的電流有100A,很大了,如果能把初級并聯用的話,每個就只有50A了,變壓器的散熱問題、繞線都比較好。這是它的好處。
問題是可能會有均流問題。但好像如果用同樣的工藝來繞變壓器,變壓器之間會有較大的電感量得差別?