兩電源并聯之間的影響
各位高手,我有一個問題想向大家請教:將兩個一樣電壓但電流大小卻不一樣的兩個電源并聯,請問電路中的電流將如何流動?兩個電源相互之間有什么影響?
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
@chengqiushi500
各位高手,我所提出的問題是這樣的:使用VCD用220V的照明電路電源,然后將VCD音頻輸出的小電壓電流經變壓為220V的電流后又連接到原照明電路中,這樣連接后VCD音頻輸出的電流和照明電路中的電流之間有什么影響?各自的流向如何?連接后對VCD和變壓器又有什么影響?請各位高手不要問為什么要這樣連接,我只想知道連接后上述一些問題的答案,希望哪位高手不吝賜教.
升壓-降壓-升壓.呵呵,你試試看啊.
多個的DC/DC模塊,一般是400V直流輸入,5v直流輸出,電流
可以達到30A,用這些模塊進行輸入輸出的串并聯,就可以形成DC/DC電源嗎?要不要考慮輸出加電容、加均壓和均流電路的啊.若考慮加上 單片機來顯示和通訊呢,誰做過,這樣好做嗎,成本高嗎
以下是憑記憶的知識而分析,可能有錯誤,供參考.
一般來說兩個電源輸出并聯,要求兩個電源的輸出電壓在任何時刻都相等,否則電壓高的一方會向低電一方輸出電流直至過載.
對于直流電源來說有個簡單的方法,就是把電源的輸出阻抗做大點.這樣任一個電源輸出電流增大時電壓會自動降低,同是限制了電流的增大.
對于交流電源來說,除了阻抗適當?shù)卮簏c,還要求兩個電源的頻率相同,而且相位相同,也就是同步.如果不同步即使是有效電壓完全相同,在各個瞬間電壓會有很大的不同,就會造成環流.
但是對于頻率相差較大的特定環境,又有不同.比如說樓主打算把音頻送到交流電源中,如果要送的音頻是較高的頻率,比如幾百Hz以上.220V的電網是50Hz,電網中的供、用電設備對于幾百Hz以上的交流電阻抗相對較高,所以可以不用升壓,用一個適當?shù)碾娙莞糸_50Hz的交流電直接送上去就應該可以了.具體的音頻電壓要看你的音頻設備的功率、頻率、電網對于這個頻率的阻抗而定,頻率越高越容易處理.
如果是低頻段,只有剛好50Hz才行.這時要考慮同步,音頻設備的輸出電壓要高于電網電壓,(要考慮電網電壓的波動),輸出阻抗做大點,使之當輸出電流增大時電壓能降到電網電壓以下,并且這時不過載.
如果接近50Hz基本上是不可能,除非你能把你的音頻設備做的不怕倒送220V交流電.
我猜想你是想利用交流電線傳輸音頻信號,如果要傳20-20KHz的信號,只有將信號調制到幾十K的交流上傳送,或者將信號向上平移幾K,到接收端再處理回來.
以下是憑記憶的知識而分析,可能有錯誤,供參考. 一般來說兩個電源輸出并聯,要求兩個電源的輸出電壓在任何時刻都相等,否則電壓高的一方會向低電一方輸出電流直至過載. 對于直流電源來說有個簡單的方法,就是把電源的輸出阻抗做大點.這樣任一個電源輸出電流增大時電壓會自動降低,同是限制了電流的增大. 對于交流電源來說,除了阻抗適當?shù)卮簏c,還要求兩個電源的頻率相同,而且相位相同,也就是同步.如果不同步即使是有效電壓完全相同,在各個瞬間電壓會有很大的不同,就會造成環流. 但是對于頻率相差較大的特定環境,又有不同.比如說樓主打算把音頻送到交流電源中,如果要送的音頻是較高的頻率,比如幾百Hz以上.220V的電網是50Hz,電網中的供、用電設備對于幾百Hz以上的交流電阻抗相對較高,所以可以不用升壓,用一個適當?shù)碾娙莞糸_50Hz的交流電直接送上去就應該可以了.具體的音頻電壓要看你的音頻設備的功率、頻率、電網對于這個頻率的阻抗而定,頻率越高越容易處理. 如果是低頻段,只有剛好50Hz才行.這時要考慮同步,音頻設備的輸出電壓要高于電網電壓,(要考慮電網電壓的波動),輸出阻抗做大點,使之當輸出電流增大時電壓能降到電網電壓以下,并且這時不過載. 如果接近50Hz基本上是不可能,除非你能把你的音頻設備做的不怕倒送220V交流電. 我猜想你是想利用交流電線傳輸音頻信號,如果要傳20-20KHz的信號,只有將信號調制到幾十K的交流上傳送,或者將信號向上平移幾K,到接收端再處理回來.
請問NJYD這位高手,你是說如果我的VCD輸出電流只要它的頻率很高,就可以不用將它變壓為220V而直接用一個電容就可以將其連接到220V的電網上嗎?那么電容的兩端的電壓不就不一樣了嗎?如果我的VCD功率為20W左右,請問應該用多大的電容?如果不是這樣需升壓為220V,又應用多大的電容?我還想問一下你說的VCD的電源還是使用220V電網電源嗎?
0
回復
@chengqiushi500
請問NJYD這位高手,你是說如果我的VCD輸出電流只要它的頻率很高,就可以不用將它變壓為220V而直接用一個電容就可以將其連接到220V的電網上嗎?那么電容的兩端的電壓不就不一樣了嗎?如果我的VCD功率為20W左右,請問應該用多大的電容?如果不是這樣需升壓為220V,又應用多大的電容?我還想問一下你說的VCD的電源還是使用220V電網電源嗎?
原理不復雜,但實際應用還有在材少問題.
還要考慮電網對你所需輸送電流頻率的阻抗大小.對于這個阻抗你的VCD輸出功率夠不夠使電網上的高頻電壓能達到能接收的程度.
我記得很早以前看過介紹利用輸電線傳輸電話和有線廣播的書,還提到為提高電網的高頻阻抗要在電力變壓器接地端加電抗線圈.
還要考慮電網對你所需輸送電流頻率的阻抗大小.對于這個阻抗你的VCD輸出功率夠不夠使電網上的高頻電壓能達到能接收的程度.
我記得很早以前看過介紹利用輸電線傳輸電話和有線廣播的書,還提到為提高電網的高頻阻抗要在電力變壓器接地端加電抗線圈.
0
回復