求助光耦合器的問題
請問光耦合器的隔離電壓是什么意思?如果說光耦合器的隔離電壓是2000Vrms,是不是說光耦合器的輸入電壓可以是2000V,如果不是的話,那光耦合器的輸入電壓一般為多少?有沒有介紹光耦合器的中文資料,我是新手,非常感謝!
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@xuanfenghhj
如果說光電耦合器的隔離電壓是2000Vrms,是指光電耦合器輸入側和輸出側之間的耐壓.最普通的光電耦合器輸入側是一個發光二極管,輸出側是一個三極管,通常在光電耦合器的輸入側加的都是低電壓,比如5V,12V等,但這些電壓不能直接加在輸入側,要加限流電阻.
謝謝您,再問你一個問題,我做的東西是將輸入為30-40V的直流電壓變為220V的交流電壓,控制芯片是SG3525,SG3525的反饋電壓是2.5V,我是先將220V的交流輸出電壓全橋整流為直流電壓,這個直流電壓大約為360V,我怎么將這么高的電壓通過光耦合器反饋給SG3525呢?要降壓的話,只用電阻分壓降壓可不可以啊?謝謝
0
回復
@chunyan006
謝謝您,再問你一個問題,我做的東西是將輸入為30-40V的直流電壓變為220V的交流電壓,控制芯片是SG3525,SG3525的反饋電壓是2.5V,我是先將220V的交流輸出電壓全橋整流為直流電壓,這個直流電壓大約為360V,我怎么將這么高的電壓通過光耦合器反饋給SG3525呢?要降壓的話,只用電阻分壓降壓可不可以啊?謝謝
用電阻分壓降壓是可以實現的,我做過一個24V輸入,300V輸出的電源,也是用3525控制的,300V的直流高壓采樣就是用電阻分壓來實現的,用的是TL431+PC817B,就是負載調整率不太好.
你輸出的220V的交流電壓全橋整流后有360V嗎?你的輸出頻率不是50HZ吧.
你輸出的220V的交流電壓全橋整流后有360V嗎?你的輸出頻率不是50HZ吧.
0
回復