1:選擇一根電線的粗細,應該是由什么決定的?是其傳輸電流的大小,還是其傳輸功率的大小?舉個例子:傳輸5V、3A的電源線與傳輸120V、3A的電源線可以選一樣粗細的么?
2:如果把電線分為少股截面大和多股截面小兩種.那對這兩種線,相同的總截面積所能傳遞的電流或者功率,是否一樣大?為什么?
3:電線的型號是如何定的,如何通過需要傳遞的電流或者功率來確定電線的型號?
我的理解:電線傳遞的僅僅是電流,也就是5V、3A和120V、3A可以用同一種能通過3A的線材,不知道對不對;多股線比少股線能傳遞更多電流(總截面積相同),但不知道什么原因;還請知道的朋友指點一下.
求教:電線傳輸的是究竟是功率還是電流?
全部回復(25)
正序查看
倒序查看
@michaelwrq
各位電線高手!我想與你們切磋一下!
根據
wusheng_998: 第3帖 編輯 好帖 2005-07-19 14:15:
電線主要是用來傳輸電流和信號的. 而傳輸電流的大小則由內部導體控制.下面一個對應表你可以參考一下:
UL IEC
導體型號 導體型號 額定電流
20AWG 0.5mm 3A
0.75mm 6A
18AWG 1.0mm 10A
16AWG 1.25mm 13A
14AWG 1.5mm 16A
我用回歸方程算了一下,發現電流與導線截面積的關系式如下:
I=13.2A-3.6
式中:I為電流(安培),A為導線截面積(平方毫米)
相關性很好,為0.9986
請問其他面積的導線都能用這式子算出安全電流來嗎?
根據wusheng_998: 第3帖 編輯 好帖 2005-07-1914:15: 電線主要是用來傳輸電流和信號的.而傳輸電流的大小則由內部導體控制.下面一個對應表你可以參考一下:UL IEC導體型號 導體型號 額定電流 20AWG 0.5mm 3A 0.75mm 6A 18AWG 1.0mm 10A 16AWG 1.25mm 13A 14AWG 1.5mm 16A 我用回歸方程算了一下,發現電流與導線截面積的關系式如下:I=13.2A-3.6式中:I為電流(安培),A為導線截面積(平方毫米)相關性很好,為0.9986請問其他面積的導線都能用這式子算出安全電流來嗎?
選擇電線截面積由電流決定.
根據使用環境和電壓選擇絕緣等級.
上面表中的值是對于架空裸線而言.
導線散熱條件越不好,能承受的最大電流越小.最大電流是規定溫升時的電流.
塑料被復線大約是5A/平方毫米.
如果是繞在變壓器內的漆包線只有3A/平方毫米.
趨膚效應只針對高頻電流,頻率越高趨膚效應越明顯.對于50Hz的工頻電流可不考慮.
根據使用環境和電壓選擇絕緣等級.
上面表中的值是對于架空裸線而言.
導線散熱條件越不好,能承受的最大電流越小.最大電流是規定溫升時的電流.
塑料被復線大約是5A/平方毫米.
如果是繞在變壓器內的漆包線只有3A/平方毫米.
趨膚效應只針對高頻電流,頻率越高趨膚效應越明顯.對于50Hz的工頻電流可不考慮.
0
回復