設計要求:
電路結構:三相工頻電橋式整流+半橋—-高頻變壓器――高頻橋式整流+LC濾波
開關頻率:20KHZ
最大占空比:D=0.4
輸入:三相380VAC(+/-25%)橋式整流提供直流電壓
輸出:Uout:180~260VDC
Iout:0.15A~8A
電壓紋波小于100mV
電流文波小于1A
環境溫度:25度 允許溫升:50度
目的:為72AH蓄電池組充電
幾點疑惑:
1.由于負載是蓄電池組,在考慮所需的功率時,按照蓄電池組的充電曲線,如圖所示充電時并不要求電流和電壓同時達到最大(即Uout=260 Iout=8A)的情況,實際上電壓最大時輸出電流很小(此時變壓器的輸出功率(不計損耗)應該按什么計算,如果按照Uout=260 Iout=8A計算肯定會比實際需要功率大.
2.我自己參考《電子變壓器手冊》P391-397的橋式變壓器設計方法設計及其設計舉例(這種方法在七年之癢:再論變壓器磁芯的確定方法http://bbs.dianyuan.com/topic/38124中有討論)發現所得磁心結構常數Y很大,在該書后面提供的磁心中根部找不到所需得尺寸.最后不得不將開關頻率升到50KHZ計算,同時由于采用的是IGBT硬開關方式換流,應此不得不考慮采用MOS管,以提高開關頻率.
3.在計算次級繞組電壓幅值時為什么沒有按照公式6-75,而是以展空比2D=1計算
4.在設計舉例中得第(10)步變壓器計算功率是以100%效率計算的,這樣行嗎,會有什么影響.
高頻變壓器這塊,我是最近才開始學習其設計,有很多問題,但不算不思考不作實物驗證是不能提高的,希望能得到大家得幫助和指導,共同進步.
另外,希望大家在設計要求約束下,提供設計方案!
msn:yimusky@hotmail.com
Email:yimusky@gmail.com
QQ:87310987