關于繼電器的問題,高手請進
想用繼電器并電阻做一個緩沖,不過本人對繼電器規格不太了解,請問高手,觸點斷開時耐壓對應規格書中的什么電壓,是對應于CONTACT RATING中的電壓,導通時電流是對應其中的電流嗎,謝謝,附松川的一個規格書1119664153.pdf
全部回復(23)
正序查看
倒序查看
說下個人看法:輸入緩沖要短路那個軟啟動電阻的繼電器或接觸器,其實是不用考慮其耐壓的.在正常工作狀態下,當電源上電的瞬間,前級的整流橋過來的直流電壓幾乎全部是加在了該電阻的兩端,此時電阻后面的電解電容的電壓幾乎是零,該處的電壓上升是嚴格按對數規律上去的,假如在電容后級有合理的控制措施,保證在該充電時間內不會有其它的負載,那么軟起動電阻上的電壓曲線就正好與電容上的電壓曲線是在縱坐標上對稱的.意思就是說要等到電阻上的電壓降到很低的時候(也就是電容上的電壓很高且幾乎不再上赡時候)才能認為是軟啟動過程結束,這時候才能讓與該電阻并聯的繼電器或接觸器閉合.而此時工作的繼電器實際的工作電壓僅僅是幾伏到十幾伏.這樣一來,你要考慮的僅僅是當電源給電的瞬間,還沒有閉合的繼電器的觸點要承受的系統直流電壓,在220伏單相系統里用耐壓交流250伏的就足夠,我曾經用過30伏直流耐壓的,長時期以來沒發現過異常.在380伏三相的系統里,選比額定電流小大概小三分之一的接觸器就可以,(因為接觸器有一般有三副觸點,可以并聯).如果在上電時電源的后級有短路或意外的負載問題,電容的端電壓就無法充到整流橋所輸出的直流電壓值上,這時的電壓要全部長時間的加在軟啟動的電阻上,如故不采取適當?shù)拇胧?僅僅是簡單的延遲電路來控制該電阻上的接觸器閉合,勢必要發生事故,該接觸器閉合時有可能觸點粘連不說,輕則前級燒熔斷器,重則會導致后級橋臂的更嚴重的炸機故障.合理的辦法是用正常的充電時間設定控制該接觸器的延遲電路,在該電路里再串入檢測電容兩端電壓是否到正常值的電路.這樣就很安全了.在大功率電源幾千瓦到幾百千瓦的時候這一點很重要.最后再強調一點,無論繼電器或者接觸器建議不要用浙江人做的東西,也不要用浙江人做的假冒的東西.
0
回復
@推土機
說下個人看法:輸入緩沖要短路那個軟啟動電阻的繼電器或接觸器,其實是不用考慮其耐壓的.在正常工作狀態下,當電源上電的瞬間,前級的整流橋過來的直流電壓幾乎全部是加在了該電阻的兩端,此時電阻后面的電解電容的電壓幾乎是零,該處的電壓上升是嚴格按對數規律上去的,假如在電容后級有合理的控制措施,保證在該充電時間內不會有其它的負載,那么軟起動電阻上的電壓曲線就正好與電容上的電壓曲線是在縱坐標上對稱的.意思就是說要等到電阻上的電壓降到很低的時候(也就是電容上的電壓很高且幾乎不再上赡時候)才能認為是軟啟動過程結束,這時候才能讓與該電阻并聯的繼電器或接觸器閉合.而此時工作的繼電器實際的工作電壓僅僅是幾伏到十幾伏.這樣一來,你要考慮的僅僅是當電源給電的瞬間,還沒有閉合的繼電器的觸點要承受的系統直流電壓,在220伏單相系統里用耐壓交流250伏的就足夠,我曾經用過30伏直流耐壓的,長時期以來沒發現過異常.在380伏三相的系統里,選比額定電流小大概小三分之一的接觸器就可以,(因為接觸器有一般有三副觸點,可以并聯).如果在上電時電源的后級有短路或意外的負載問題,電容的端電壓就無法充到整流橋所輸出的直流電壓值上,這時的電壓要全部長時間的加在軟啟動的電阻上,如故不采取適當?shù)拇胧?僅僅是簡單的延遲電路來控制該電阻上的接觸器閉合,勢必要發生事故,該接觸器閉合時有可能觸點粘連不說,輕則前級燒熔斷器,重則會導致后級橋臂的更嚴重的炸機故障.合理的辦法是用正常的充電時間設定控制該接觸器的延遲電路,在該電路里再串入檢測電容兩端電壓是否到正常值的電路.這樣就很安全了.在大功率電源幾千瓦到幾百千瓦的時候這一點很重要.最后再強調一點,無論繼電器或者接觸器建議不要用浙江人做的東西,也不要用浙江人做的假冒的東西.
“我曾經用過30伏直流耐壓的,長時期以來沒發現過異常”
這句話顯然是憑空胡說.試問:在上電瞬間,市電整流后直流電壓遠遠大于30v,此時觸點尚未閉合,而電容電壓為0,所有電壓加在限流電阻上,也就是加在觸點兩端,難道觸點不會瞬間擊穿打火?分兩種情況分析:
(1)有瞬間打火:則在最需要限流的瞬間,限流電阻被火化短路,未起到限流作用,對電容器沖擊很大,之所以沒發現異常是因?1.電容量小,充電瞬間短;2.電容的感性參數起作用了.3.不是不報,時候未到.
(2)無瞬間打火:這樣的電容器標稱耐壓30v,是不是“余量”太大?
“我曾經用過30伏直流耐壓的,長時期以來沒發現過異常”這句話顯然是憑空胡說.試問:在上電瞬間,市電整流后直流電壓遠遠大于30v,此時觸點尚未閉合,而電容電壓為0,所有電壓加在限流電阻上,也就是加在觸點兩端,難道觸點不會瞬間擊穿打火?分兩種情況分析:(1)有瞬間打火:則在最需要限流的瞬間,限流電阻被火化短路,未起到限流作用,對電容器沖擊很大,之所以沒發現異常是因?1.電容量小,充電瞬間短;2.電容的感性參數起作用了.3.不是不報,時候未到.(2)無瞬間打火:這樣的電容器標稱耐壓30v,是不是“余量”太大?
呵呵,
一般電磁繼電器30VDC的額定電流就是250VAC的額定電流啊 !
一般電磁繼電器30VDC的額定電流就是250VAC的額定電流啊 !
0
回復
@weihey
“我曾經用過30伏直流耐壓的,長時期以來沒發現過異常”這句話顯然是憑空胡說.試問:在上電瞬間,市電整流后直流電壓遠遠大于30v,此時觸點尚未閉合,而電容電壓為0,所有電壓加在限流電阻上,也就是加在觸點兩端,難道觸點不會瞬間擊穿打火?分兩種情況分析:(1)有瞬間打火:則在最需要限流的瞬間,限流電阻被火化短路,未起到限流作用,對電容器沖擊很大,之所以沒發現異常是因?1.電容量小,充電瞬間短;2.電容的感性參數起作用了.3.不是不報,時候未到.(2)無瞬間打火:這樣的電容器標稱耐壓30v,是不是“余量”太大?
在市電電壓正常情況下,整流后的直流電壓在三百伏多些,這是肯定的.但上面的老兄可能對繼電器了解的不是很清楚:一個繼電器注明了12VDC 30A僅僅是說在直流應用時,如果要安全的分?0安的電流,那么系統的直流電壓最大只能是12V.電壓再高,由于直流電弧的連續性,該繼電器就不能保證分?或者對觸頭的燒損就很厲害.并不是說該繼電器的動靜觸點分斷時的耐壓是12V.該繼電器標明的交流工作下是240V/30A.所以應付300多伏的直流電壓是沒任何問題的.你可以買一只回來試驗.很抱歉,我在前一篇上說的是30V,記錯了,實際用的12V的.這種方式我們用了很多年了.還有:當軟啟動電阻的阻值和額定功率還有本身的電阻材料選擇不當?shù)臅r候是有會燒毀該電阻的事情發生,但幾乎所有的電阻燒毀都是開路不會短路.傳上的照片都是我們具體的應用,都是在輸入側做開機時對電解電容沖擊緩沖的.你看看是你憑空了還是我憑空了.歡迎大家異議.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991699.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991998.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">


0
回復
@推土機
在市電電壓正常情況下,整流后的直流電壓在三百伏多些,這是肯定的.但上面的老兄可能對繼電器了解的不是很清楚:一個繼電器注明了12VDC 30A僅僅是說在直流應用時,如果要安全的分?0安的電流,那么系統的直流電壓最大只能是12V.電壓再高,由于直流電弧的連續性,該繼電器就不能保證分?或者對觸頭的燒損就很厲害.并不是說該繼電器的動靜觸點分斷時的耐壓是12V.該繼電器標明的交流工作下是240V/30A.所以應付300多伏的直流電壓是沒任何問題的.你可以買一只回來試驗.很抱歉,我在前一篇上說的是30V,記錯了,實際用的12V的.這種方式我們用了很多年了.還有:當軟啟動電阻的阻值和額定功率還有本身的電阻材料選擇不當?shù)臅r候是有會燒毀該電阻的事情發生,但幾乎所有的電阻燒毀都是開路不會短路.傳上的照片都是我們具體的應用,都是在輸入側做開機時對電解電容沖擊緩沖的.你看看是你憑空了還是我憑空了.歡迎大家異議.[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991699.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/32/1123991998.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
那12VDC是coil電壓吧?一般繼電器不標12VDC的額定電流
0
回復
@推土機
有道理,是在下理解有誤,謝謝斧正!
0
回復