過流保護參數設置的有問題:
1,要選用快恢復二極管,Reverse Recovery Time最好小于100NS,建議用UF4007
2,設置的參數過于靈敏,電流大時干擾誤保護,可以串聯兩個二極管,提高保護門限.
3,有問題可以互相切磋.