愛默生電力充電模塊的工作原理
開關電源以其高效率、小體積等優點獲得了廣泛應用.現代電力電源方面一般采用全橋和半橋拓撲結構.其中全橋變換的電力模塊愛默生采用德州半導體UCC2895DW移項形市場占有較大.現在以發展諧振型.
半橋諧振的可采用通用電子SG3525為控制芯片,雖然成本非常節約,但是在限流比較深的時候,光靠調頻是達不到目的的.所以在輕載時候還要調寬來限定電流.基于上述原因我主要介紹成熟的全橋諧振電力電源工作原理.來提高電力電源技術交流.
開關電源的輔助電源采用KA3844為控制芯片震蕩頻率是200KHz.因為輸入大約有600V的電壓,故采要采用雙管反激拓撲.它是用開關管源極到地的電流采樣門限來保護和穩流的.穩壓環是取控制板供電電壓通過光閣反饋穩流.在開機瞬間由恒流源啟動后,芯片震蕩工作變壓器反饋能量給她供電,不過這個時候恒流源以不在工作,除非下次啟動才有電流流過.輔助電源輸出輸出的四組電源要供給監控CPU,控制板中的運放,風扇和控制芯片.,
交流檢測電路.它主要是控制功率MOSFET的電源的,要求輸入交流電壓在324V—437V時,繼電器才會閉和給模塊供電,這時還要把信號通過光隔傳給監控.
以UCC2895DW為住的控制電路擔負著調壓調流,電流回縮短路保護等作用.在工作的時候電壓環百分之九十起著作用.這些環的工作還要監控的配合,因為與電流環的基準比較的信號由430提供.而430是采集實際的輸出電流信號提供的,電壓環也是這樣控制的.所以軟件校準很重要.UCC2895DW正常工作以后輸出四路調頻的信號經過圖騰柱擴容,驅動變壓器隔離加到功率MOSFET管上推動全橋變換器進行電能變換.變壓器副邊肖特基整流濾波,二極管隔離輸出.
輸出CS-的信號還要給均流電路.均流的電源是隔離的,用555震蕩信號把15V正弦變換在7812穩壓給均流的運放供電.來使N+1模塊輸出電流一致.
