車間里有三臺大功率變壓器,接一輛EB老化車
用三相電的三根相線分別與零線形成220v市電供三個變壓器,請問:變壓器的次級零線能不能接在一起引出給老化車供電?應該不可以吧,為什么啊?
今天當了一次電工
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@fl630
謝謝!你應該有這方面的經驗吧我看見以前老師傅接的是分開的,并沒有共零線我想有他道理吧,而且樓下的似乎也不同意你的看法我也不敢做實驗,出了事就麻煩了你的解釋感覺有點牽強當次級線圈共零線,相位相抵,絕對為零,還會向負載共電嗎?
學過《電機學》的人一定知道,可以用3個同型號的單相變壓器組成1個3相變壓器,原副邊Δ或Y聯結都可以,Y接的話就是共零線的(零線不需要可不引出),接的時候注意同名端就行了,千萬別接反.顯然,用這種方法組成的3相變壓器磁路是完全對稱的,不像實際應用中制造的3繞組3相變壓器那樣磁路并不完全對稱.之所以不用這種方法制造3相變壓器,完全是出于體積和成本上的考慮.如果你的3個單相變壓器型號容量不同,那就只能把副邊接成Y形,也就是把零線接在一起就可以了(注意相位).
0
回復