開關電源第一講(負載)
邏輯下的思維,不講公式。為何先談負載?因為所有的電源要服務與負載。負載都搞不明白怎么設計電源?
負載三大類:阻性、容性、感性,阻性負載比較容易放在一邊,容性與感性比較多。電池可歸為電容類,是個特殊性電容器,沒有反向特點。感性的如電磁爐等。放圖片示意一下。
一種是電容式換能器,容性負載,一個是磁致伸縮換能器,感性負載。
前面提到電池,給電池充電沒有神秘的事,慢充是任何類電池最好的方法,加個脈沖式,階段式充電方式只是個花哨。想充的快就提高電壓電流。就這么裸。
當要設計電源時,首先要明白做出的電源給什么產品用?這個目標物有什么特性。
逆變電源要變成什么樣?變成后干嘛用?變頻器是變換給電機使用,是感性負載。
負載的特性決定是否隔離,隔離就需要變壓器?。?!
非隔離電源先向后等等,就從變壓器后級分析,感性負載要加電容配合,容性負載要加電感配合。數學推導中如果電容無限大 電感就為0了,反之電感無限大,電容為0。這一現象讓電源功率不能單一做的特大,可分塊來組合。
為何電容、電感要配合?有電感與電容相關資料自己學。
簡單等效:(什么花樣最終還是這樣理解)兩者位置可以調換。
圖是AC輸出,DC就加整流,整流后的參數會有點變化。還是看AC重點。假如輸出AC220V 接入燈炮就可點亮,與頻率無關。接個整流,變化電壓就可充電。頻率高可以加個斬波電路只輸出50HZ就工頻了。逆變也可以用50HZ信號讓工頻變壓器輸出。
下面還是以壓電陶瓷換能器這個容性負載來舉例。
這個產品是一個動態負載,隨環境變化而變化。而且自有靜態諧振頻率,隨環境變化的阻抗、容抗、動態諧振頻率加上應對的電感特性,使設計電源中需要全面考慮的問題。
壓電片的厚度,功率密度,爬電距離,反向電壓、工作環境等都是一種思維考驗。軍事上的聲納也是一個道理,怎么抓住這個反射波形。民用就粗糙多了。電磁感性負載相對要容易些。
串接電感,電感輸出端為正!輸出波形先倒角偏感性,后倒角偏容性,傾向略偏感性。(示波器自己看)利用感抗限制電流。
第二講:變壓器輸出端
變壓器輸出不論大小能一路輸出,不要分兩路,一路輸出繞制容易、故障率?。?/p>
好多設計者為取樣多設計一路繞組,理論上正確,現實中可能就不是想象的那樣。
假如輸出主繞組匝間短路參數變化,請問那個取樣繞組還準確嗎?主回路(互感器)取樣不行嗎?
還有一些所謂的保護,能保護啥?無非是短路、空載。電源本身無問題,設定的負載接錯了?負載出問題是誰的責任?如責任在它方,對不起交錢維修換新,收益來了。
設計電源時有富裕量,允許范圍內的負載變化,無非是效率問題,何俱?取樣恒流及過流保護與突然短路不是一回事,前者可以保護,后都有可能來不及,如果負載與電源一樣可靠,何需保護?幾十年不壞做電源的吃啥?又不是軍工、醫用給的錢多。留點想念,別騙人。
第三講:變壓器
變壓器原理與電路畫法都不陌生。
輸入輸出方式:單相輸入、三相輸入、差分輸入等,輸出也是會有相同花樣。只是變壓器繞制工藝要嚴格。這里只講普通的單相輸入輸出結構。
前面講到了解負載,知道負載功率,特性要求,接下來要確認供給電源。
舉例:一個壓電陶瓷換能器6KW負載,容量0.5UF,諧振頻率28Khz。
給定的功率是最大功率,其特性也是最大瞬時功率,考慮壽命與實際工況,設計為實在功率4KW(實在功率是允許48小時連續正常工作)。
確定負載工作電壓,電壓低,電流大,要求導線要粗。電壓高,電流小,導線細。但電壓不能太高!(工作環境濕度大,爬電距離,有一線要接地,對地有感生電壓。)重點干貨是反向電壓高。為此設計負載工作電壓為AC180V(28KHZ)。
輸入電壓:理論上輸入電壓范圍廣,考慮電源的供給方便性,銅材的消耗成本,變壓器的加工方便。輸入電壓為300V。
選擇磁芯:高頻變壓器多使用多股利磁線,線外徑體大。經濟性選擇使用雙EE85A。不同的負載選擇不同的磁芯!PC40-PC95是有差別的。變壓器設計要有富裕量。
選擇初級導線0.1*350股扁平線,2.75平方,符合要求。
如0.15*350繞滿線架為5層,分家各一半就是1:1變壓器。
不用公式,說破天外星人來前面怎么輸入經過這個變壓器也是1:1輸出!不可否認的是輸出略低于輸入。但不會變成1:2。
一家一半2.5層,真的難受,繞制煩。線繞的太滿還容易飽和,壓線包。那就初級二層36匝。每匝約8.3V。次級180V使用0.1*400*4線繞23匝(加)--三層。
不用去算電感量,目前也不用去想前面電路器件,想的講的也是廢話。只要功率不大于,這個變壓器變換一下輸出那都可用。
電感作用很大,自己去探索吧。感性負載如電磁感應,線圈一定,諧振電容定,調整一下頻率OK。休息一下后面繼續講前端推動。