請問下bode圖測試時有這種二次穿越,電源開關頻率是220K,請問這個是干擾嗎,還是環路在中頻段不穩定啊?如果是環路問題一般怎么解決呢
連續測幾次有時就沒有這個突變。
你是指紅框里 相位的折線對吧
這里應該是相位先掉到了-180度以下,比如到了-210度,由于-210度=150度,為了顯示方便,就顯示為150度,于是看起來是折線。為了方便理解,可以自己把折線以后的往下平移360度。
由于增益一直都在0dB以下,沒有關系的。
你說的意思我知道,比如下面的紅框,這里是-180 和+180度的翻轉,是不影響測試結果的,上面的圖不應該是這個原因吧
你覺得不是這個原因,是因為沒看到相位跌到-180度,對吧
這可能是因為測試步長較大,沒測到,把步長改小一點試試,就是把點數改多,比如把201個點改成1000個