一個帶PFC的24V電源,輔助電源的變壓器和TNY278損壞,原來的變壓器是EE13,初級高壓線圈斷路了,反饋繞組電壓不詳,次級12V。找來一個12V電源,EE19的變壓器,反饋繞組16V,次級12V,把兩個電壓分別接入,通電后,PFC388V正常,主電源24V正常,于是把變壓器拆下來,直接改裝到24V電源板上。整機工作正常。但有一個問題尚待解決,12V電源是沒有PFC的,變壓器高壓繞組是310V的,改裝后,卻要接入388V,這樣變壓器就要承受高了30%的電壓,會不會用不了多久就損壞?請多多指教,謝謝