一:6腳和8腳都嘗試過直接短路,不啟保護作用。發現有這個問題,
二:1腳軟啟動電容和2腳延時也有調整過,沒發現有特別明顯的改善。
三:短路保護會有鎖死情況。Vcc必須掉電以后,電源才能重啟,感覺這個芯片有點難用呀。
求用過的高手指點一二。
目前8腳是對地短路,6腳的過流檢測是上面的參數。實在是想不通問題出在什么地方了~
我的電路沒有加快速啟動電路。只是簡單的啟動,這也會有影響嗎?我自己開環試過。上下管驅動輸出有波形,可以直接滿載。但是我要是從175V直接啟動的話,有的時候可以啟動,又得時候又不能啟動。我感覺怪怪的,你說的啟動時序問題是一個找問題的出發點。
你好。我想了下你的話。明天回公司,我先把Vcc供電這一塊取消掉。用直流供電先上,線電壓的檢測是LINE腳,是第7腳。超過1.2V,認為輸入是正常的嘛。
這樣的上電時序按照你的方式看能不能啟動。我的外圍電子元件都是參考網上的或者是論壇里面,我也不曉得行不行....
謝謝你的回復。你說的問題.諧振腔問題我都有試過了。應該還是啟動問題
1.啟動電阻的問題我原理圖上標識錯了,實際上的啟動電阻是2個200K的。
2.首先我用的是雙槽變壓器,我把諧振頻率定義為60Khz,主要是我不想按照100Khz去設計,主要是有的時候漏感很難湊得到。所以才導致我選擇Cr=68nF。
3、你建議的Cr=15nF-22nF。我重新弄了一個外置漏感做了調整。諧振頻率選擇的還是60K,現在過來推算的參數下面這樣的。
4.關于你說的諧振頻率取100Kz,我也反推了一下。我把截圖貼上來,是這個意思。我感覺還是我啟動什么地方不對
謝謝你的幫助,官網上的我也去找過了。沒有找到資料。這個案子還沒有弄好,我現在沒有時間管這個東西,后面如果有機會在調試的話,有進展在回復了
在CF 470pf,建議PIN1的R5(RSS)放5K (fss 200khz),阻值放大一點則F-Soft start <300khz(datasheet建議),若太高頻容易有硬切,這案子沒有SR IC,若有SR肯定會打壞SR IC。這cr 33nf,Lr 200uh,lm 650uH,Fr 約59khz,則設計在fs工作範圍建議可以縮小,若把R6放15kohm則fsmin 45khz,將R10放5K則Fsmax 160khz,那麼工作頻率應該會在59khz附近。
1.為什么軟啟動要減小。 頻率太高會有硬切么?不是頻率太低才會有硬切嗎?除非頻率跑的特別高,才會有這個問題吧。個人認為哈。從mathcad上看,頻率一直往右也才會有這個問題。在補充一下。6599手冊上。在有一頁推薦軟啟頻率是諧振頻率的大概是3-4唄把。本來我之前是用100K做諧振頻率,改成了300K。后面就沒有在改回來了
2.這個案子是沒有SR的。嗯,樓主計算也準的。
3.這個案子有點小問題R8。R9的阻值是不對。啟動電路要改動一下就可以了