高頻變壓器線徑的確定根據公式D=1.13(I/J)^1/2可以計算出來,J是電流密度,不同的取值計算出的線徑不同.由于高頻電流在導體中會有趨膚效應,所以在確定線經時還要計算不同頻率時導體的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果計算出的線徑D大于兩倍的穿透深度,就需要采用多股線或利茲線
例如:1A電流,頻率100K.假設電流密度取4A/mm^2
D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm Sc=0.25mm^2
d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
2d=0.418mm
采用0.4mm的線,單根0.4的截面積Sc=0.1256mm^2
2根0.4的截面積Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
可以看出采用2*0.4的方案可以滿足計算的要求.
30kHz高頻開關電源變壓器的設計
式中的導線為什么一定要選用0.4MM的線來繞制,怎么不選0.5MM---0.6MM的導線來繞制,這樣不可以滿足它的要求嗎
我不是很明白怎樣選擇式中的導線