想設計一個高壓大電流直流電源的短路保護電路,主要作用是用來調試其他電路的時候做保護用,想在電路的直流輸出級加一個電感來延長短路電流上升的時間,這個電感腰怎么確定?
比如:短路電流最大值為X,電感為L,短路后電流從0~X所用的時間為H,想知道這三者的關系?
求教一個關于電感和短路電流的問題?
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@joshuahorn
謝謝樓上的仁兄們的賜教,我主要是想知道它對阻礙電流突變的時間,也就是短路后電流從0上升到X所用的時間,比如我一個保護電路短路的動作時間為3MS,電路里有一個器件能夠承受短路電流的時間為2.8MS,現在要用電感來補償這0.2MS的時間這個電感要選多大.是不是用電感的諧振頻率來計算的.
不建議采用電感,因為寯出有一定的影?另外如果電感飽和了,那么電感也當是不存在,電感可能還會給電路帶來一些問題.
你的要求完全可以采用電路來完成,采用IGBT+MOS管,IGBT天生具有抗高過流特性,MOS管可以快速關閉.這樣你的電路就可以完成限流值可調,過流時間可調.
你的要求完全可以采用電路來完成,采用IGBT+MOS管,IGBT天生具有抗高過流特性,MOS管可以快速關閉.這樣你的電路就可以完成限流值可調,過流時間可調.
0
回復