請教各位UPS高手,UPS逆變和旁路的切換問題
好多廠家都宣稱UPS逆變和旁路的切換時間為0,我想問是怎么做到的,不怕環流發生嗎,那位仁兄有這方面的資料?
全部回復(20)
正序查看
倒序查看
@loveyou
切換時間是0!因為轉換時,逆變器的輸出與旁路的輸出同相位的,如果不同相位,之間是不會切換的!逆變器的輸出與旁路的輸出需疊加20MS,才會關斷旁路輸出!!環流是有一點的!但不會燒逆變管,因為逆變管的耐壓是蠻高的!明白了吧!!
謝謝各位大俠的指點,但要想旁路和逆變并機20ms也并非易事,雖然頻率和相位一樣,但旁路電壓(電網)輸出阻抗較小,逆變模塊自身并聯都不容易,別說旁路電壓波形畸變嚴重,我也試過,不管逆變電壓比旁路高,還是旁路比逆變高,都易造成事故,逆變器過流.我看國外的在旁路輸出都加有限流電感,才能做到0切換.
有沒有哪位自己不加電感也做成功過,且百切百成功.指點兄弟一二.
有沒有哪位自己不加電感也做成功過,且百切百成功.指點兄弟一二.
0
回復