輸入地線接大地時,輸出與地之間就有這個電壓存在,不接地時就沒有
請各路大神給小弟指教下,是不是輸入輸出之間接了Y電容造成的,如何解決這個問題
是Y電容引起的,輸出端對地加電容或者直接接地試試。
不能直接接地,直接接地相當于把輸出負接到輸入零線上了;Y電容有加的,加上去掉一樣的
輸出接地是可以的,不是接輸入零線。
輸出接哪個地?輸入零線接大地。
用100PF的Y電容,電壓小余36V
是Y電容引起的,因為詤對地有Y電容,原、副邊也有Y電容
輸出對地也加Y電容,容量要大