諧振頻率點附近,變壓器副邊電壓如圖方波,問一下各位大佬,是什么原因導致的電壓震蕩?
副邊二極管兩端的電壓也是這樣的吧,副邊的整流是拿mosfet做的話就可能是輸出電容在死區這段時間內參與諧振產生的,如果副邊用的是二極管的話,我不確定還有沒有這種振蕩現象。
這是越過諧振點一點一點的狀態、電壓波是正常的。
接近諧振點時,IGBT關斷電流接近0,IGBT正向負向電流都接近0才會這樣。正處于電流相位變換的時候。
頻率再略高一點,留一點關斷電流,IGBT關斷時,電壓是最大值。
頻率再略低一點,關斷電流完全為0,反向續流電流開始由0向負值變化,電流經IGBT內并聯的二極管,IGBT的集電極電壓約為-1V左右。
這個狀態其實是很不穩定的狀態,非常容易偏離諧振點進入容性狀態。
這種現象只有在電流小的時候才能觀察到,比如圖中電壓不到50V,如果電壓超過200V后,諧振電流會非常大,會迅速進入容性狀態,結果就是炸機。
副邊是MOSFET,也反并聯了二極管
請問大佬這該怎么做呢
這個電壓振蕩的能量很弱,在LC回路容性狀態和感性狀態的時候,由于LC感性或容性工作時續流電流很強,完全看不到這種波形。
只有在LC回路即不容性也不感性的時候,這種振蕩波形才得以出現,一般出現這種波形的時候,說明電路的工作頻率處于LC的的諧振頻率點。
如果負載是阻性的,比如感應加熱狀態,LC工作在諧振點問題不大。但如果負載是感性,或偏感性,比如變壓器負載,LC回路的諧振點會嚴重飄移,改變工作狀態,進入容性工作區間。
負載是阻性負載,這種波形正常吧,我把頻率升高點方波就正常了,這是什么原因
工作頻率小于諧振頻率會出現上述震蕩,并且頻率越小,震蕩越明顯,頻率大于諧振頻率是基本上沒有震蕩
諧振頻率大概49K多一點,上述圖第一個是51K,第二個43K,第三個40K