我想讓大家幫忙分析下這個電路可以完成接地檢測么,電路很簡單,光耦輸入端主要想把電流控制在0.6mA以下,開始選一個4.7nF電容,光耦驅動電流太小,后來選了2個4.7nF,電流大概0.6mA。 主要目的是當?shù)鼐€接入系統時候或者與系統斷開,通過光耦輸出端可以檢測到。最開始準備用電流互感器,但是沒找到能檢測0.6mA電流的。耐壓需要工頻2000V,耐壓測試時候火線和地線加50HZ 2000V。
做實物試過了,可以正常檢測,但是沒有做過耐壓測試。然后總覺得比較簡單,接地檢測應該很多地方都用到,但是網上沒查到好的方法。
光耦初級并TVS
這個電路 既要考慮 漏電流 不能太大,又要考慮耐壓能否通過,