關于繼電器選型參數的疑惑--求助
各位大俠好!小弟最近接觸繼電器,發現里面有幾個參數弄不明白,希望大家釋疑,就是繼電器參數里的諸如接點額定負載:10A/270VAC、10A/30VDC之類的.這是說接點電壓只能用在30VDC的電路里?我現在要用在變頻器560VDC的電路里短路啟動電阻,難道不能用?希望哪位大俠幫忙解釋一下,謝了先,在線等哦!
全部回復(6)
正序查看
倒序查看
@log1
繼電器觸點是嚴格要求電壓等級的,機械開關對直流進行開合操作比交流來說要嚴酷得多,所以在直流使用時,其電壓降額會非常嚴重.你的這種情況應該使用專門的直流繼電器,這種繼電器一般對觸點進行真空或惰性氣體保護.
并不是說你的變頻器工作于560VDC,繼電器就一定不能使用,你需要的是確定你的繼電器觸點兩端的電壓,繼電器動作(特別是斷開)的時候,最高的情況會是多少,根據此電壓選擇繼電器.
0
回復