請大家幫我解決一個穩壓電源問題
請大家幫忙解決下這個24V電源的問題,Vcc輸入在30-120V之間,輸出為24V,本來考慮在低壓時用開關電源,高電壓時用上面的四組線性電源,輸出電流大約是1.5A.現在問題是線性電源功率不夠,造成高電壓輸入時三極管發熱量過大,請大家幫忙改進一下.穩壓管用的是1N5359為5W24V穩壓管,如有其他解決方案請大家指教.謝謝

全部回復(5)
正序查看
倒序查看
看不大懂您這個圖.
上面要加并聯的四組簡單穩壓線路起什么作用?穩壓二極管不能保證穩壓值完全一致,這樣并會造成輸出較高的一組負擔過重.而且上面的四組供應不了多少電流,要想增加輸出電流,在最下面的三極管上想點子就行了.
你輸入電壓最高達120V,輸出24V,電流1.5A,那么在輸入電壓最高時三極管Q25上的功耗為(120-24)x1.5=144W,這對Q25可是嚴峻的考驗,即使用上那么大功率的管子,散熱器的要求也很高,這些電能還全是白費掉的.
你應該反過來,高電壓時用開關電源,必需的話在低電壓時用線性穩壓電源.
如果一定要用線性穩壓電源,輸出恒定在1.5A還能想點辦法降Q25的功耗:
1、在Q25與Vcc間串電阻(設名為Rv),這要考慮在最低輸入電壓時還有足夠的電流.按您說的最低30V,給Q25留1V(不能再低了)的壓降,如果要求性能好要留2V以上,就算留1V,這時Rv上的壓降是5V,除以1.5A得3.33333,取3歐,這樣Rv可為Q25分擔近7W的功耗,輸入電壓多少都是這么多.
2、再在Q25的CE間并電阻(Rq),這要考慮最高輸入電壓時電流不超過1.5A,120V時再減去Rv上的4.5V電壓,再減去輸出的24V得91.5V,除以1.5A得61,為保證不超1.5ARq要取的比這個大些,取62歐(好象有這個阻值吧?),輸入電壓最高時Rq上流過的電流為1.48A,功耗135W,流過Q25的電流只剩0.02A,功耗只剩1.83W.
輸入電壓在中間值時Q25的功耗比較大,比如輸入在70V時Q25功耗約有35W,極值的算法俺忘了,可以多取幾個點算算.
可能35W基本上就是這樣處理后的最大值了,這樣Q25的最大功耗相當于原來144W的四分之一.
Rv不能小于4.5W,Rq不能小于135W,相當于一只小電爐了,不是萬不得已不要這樣干.
