為什么二極管總是被擊穿?
各位前輩,小弟是一電源新手,現遇到棘手問題,希望各位高手能不吝賜教,指點一二.
(1)電源輸入為48V,輸出250V,功率約300W,我所采用的方案是推挽電路,然后全橋整流,整流二極管所采用的型號是MUR4100,二極管所加的吸收為:電容471,電阻為16K、3W,在加載的過程中發現共陰極整流二極管中有一個管子溫升異常,并多次因溫度過高而擊穿.請大家幫忙分析一下?
(2)順便問一下,IRF250的MOS體內二極管的速度如何,能否利用他來續流? 謝謝!!!!
為什么二極管總是被擊穿?
全部回復(4)
正序查看
倒序查看
@brave888
有一二一、你的二極管的內阻是多大啊?導通時間是多少啊恢復時間是多少?這個型號的我沒有用過,它反壓是多少啊?我用過GI公司的.具體型號不記得了,反壓是700V,時間是100ns,根據你的輸出電壓的話,反壓至少要用700V以上的啊!二、檢查你的變壓器的輸入的兩繞組的匝數是不是一樣;輸出繞組的匝數是不是要一樣.你再試試看吧!
請教
請教,二極管有"導通內阻"的說法嗎?我可能還是第一次聽你這么說,是否我有點孤陋寡聞?
請教,二極管有"導通內阻"的說法嗎?我可能還是第一次聽你這么說,是否我有點孤陋寡聞?
0