一、 顯示功能
1、輸入電壓和輸出電壓 實時
2、輸出電流 實時
3、主電工作狀態 實時
4、應急工作狀態 實時
5、電池組電壓 實時
6、顯示屏為320*240TFT真彩屏,(預留觸摸屏接口)
7、充電電壓 顯示
二、 保護功能
1、 應急輸出的電流大于標稱的額定電流的120%時,應能發出聲、光報警信號,大于150%時,能自動停機,且過流情況解除后恢復正常工作狀態.
2、 三相輸出的如果出現缺相,應能自動停機并發出聲、光報警信號,故障解除后能恢復正常工作狀態.
3、 市電出現缺相的情況,應能自動轉換到應急輸出.
三、 控制功能
1、 具有手動控制、自動投切到應急輸出的功能,接到復位控制信號后能自動恢復.
2、 設置顯示屏手動按鍵,鍵盤設置4個按鍵,上翻、下翻、確定、消音,可設置工作模式,三相應急輸出,和變頻應急輸出,故障報警可通過消音鍵解除報警音.
3、 通訊接口,使用RS485為接口.
4、 手動控制、自動控制、強制啟動設置為一個三檔旋鈕.
四、 轉換功能
1、 應急電源在主電源自動轉入電池供電時(應急狀態),應能發出聲信號提示,當主點恢復正常時,應能自動轉換到主電源供電,轉換時不能影響設備的正常工作.
2、 應急轉換的時間不能大于5S(特殊情況為0.25S).
3、 應急電源轉入電池組供電的主電電壓應在380V的60%~85%范圍內,恢復到主電工作狀態的電壓不大于額定工作電壓的86%.
五、 放電功能
1、 應急電源應有過放電保護,電池組的放電終止電壓不能小于(18節、27節)額定的90%,自動識別.
2、 應急電源應有控制強起的啟動裝置,該裝置啟動后,應急電源不受過放電保護的影響.
六、 故障報警功能
應急電源在下述情況下,應能在10S內發出聲、光故障報警,并中文顯示指示故障類型.故障聲信號能手動消除,當有新的故障時,故障信號能正常再啟動,故障信號在故障排除前應能保持,手動復位后,應能在10S內重新顯示尚在的故障.
A、 蓄電池電壓小于額定電壓的90%
B、 輸出回路的保護動作
C、 應急輸出的過流、過壓、缺相
D、 蓄電池的欠壓和過壓
E、 逆變模塊出現的故障
F、 故障記錄,可記錄最近一百次故障,到第十百零一次自動覆蓋最早一次記錄
七、 應急狀態的輸出特性
1、 處于應急狀態時其負載發生變化的條件下輸出的電壓不應超出220V額定電壓的85%~110%.
2、 處于應急狀態時其負載發生變化的條件下輸出的頻率不應超出50Hz額定90%~105%.
3、 應急狀態的交流輸出應為正弦波.
4、 應急狀態變頻輸出為方波.
八、 提供18節(216V)和27節(324V)開關電源,輸出主控板(DSP板)所需要的工作電壓,包括各種采樣所需要的電壓,包括DC電壓的采樣.
以上只是主要的技術指標,可以根據客戶的要求增加功能!
聯系電話:13995639731QQ:290709288