電路簡介
市電經D1~D4整流后,由C1、C2分壓、濾波得到±150V左右的電源.在圖1中:電源經R3、R2對C3充電,當C3兩端電壓達到18V后,D7導通,Q2正偏導通,經振蕩變壓器B耦合,當Q2由導通變為截上時,Q1則由截止變為導通.這樣Q1、Q2交替工作形成振蕩狀態.振蕩信號經L3升壓輸出使L、C6組成的串聯諧振電路諧振,產生較高的諧振電壓使燈管燃亮.在圖2中:電源經R3、R6對C5充電,當C5充電達到0.7V左右時Q2導通,其余跟圖1電路一樣就不再重復.其他類型的電子鎮流器的工作原理大同小異,圖1、圖2電路可作參考.
常見故障檢修
1.熒光燈不亮
從檢修實踐看,該故障大多是由C6的耐壓不夠所引起的,在圖1中C6的耐壓值為1.2kV,擊穿后現象為無光;圖2中C6的耐壓為630V,擊穿后現象為無光但燈絲微微發紅.只要將其更換為同容量的耐壓為2kV的瓷片或CBB電容,故障即可得到根除.其次就是Q1、Q2質量欠佳而損壞,這類故障只要用同類型的正品元件更換即可.若無此兩種型號管,可用常見的2SC2611替代.其他元件的故障率一般較低,但對圖2中C5也須注意,因其存在反向充電問題,也是檢查的重點.
2.燈管能點亮但發光弱
這類故障主要是由于供電不足或激勵不足造成的,應重點檢查Q1、Q2的性能是否變差;圖1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否變大等;圖2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否變大,C4、C5是否失效等.
3.燈管故障
這類故障現象主要為燈管兩端發黑,應予以更換.
電路簡介 市電經D1~D4整流后,由C1、C2分壓、濾波得到±150V左右的電源.在圖1中:電源經R3、R2對C3充電,當C3兩端電壓達到18V后,D7導通,Q2正偏導通,經振蕩變壓器B耦合,當Q2由導通變為截上時,Q1則由截止變為導通.這樣Q1、Q2交替工作形成振蕩狀態.振蕩信號經L3升壓輸出使L、C6組成的串聯諧振電路諧振,產生較高的諧振電壓使燈管燃亮.在圖2中:電源經R3、R6對C5充電,當C5充電達到0.7V左右時Q2導通,其余跟圖1電路一樣就不再重復.其他類型的電子鎮流器的工作原理大同小異,圖1、圖2電路可作參考. 常見故障檢修 1.熒光燈不亮 從檢修實踐看,該故障大多是由C6的耐壓不夠所引起的,在圖1中C6的耐壓值為1.2kV,擊穿后現象為無光;圖2中C6的耐壓為630V,擊穿后現象為無光但燈絲微微發紅.只要將其更換為同容量的耐壓為2kV的瓷片或CBB電容,故障即可得到根除.其次就是Q1、Q2質量欠佳而損壞,這類故障只要用同類型的正品元件更換即可.若無此兩種型號管,可用常見的2SC2611替代.其他元件的故障率一般較低,但對圖2中C5也須注意,因其存在反向充電問題,也是檢查的重點. 2.燈管能點亮但發光弱 這類故障主要是由于供電不足或激勵不足造成的,應重點檢查Q1、Q2的性能是否變差;圖1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否變大等;圖2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否變大,C4、C5是否失效等. 3.燈管故障 這類故障現象主要為燈管兩端發黑,應予以更換.
頂好的資料,能否把電路圖上傳,哪看起來就更方便了!
拜托了!
拜托了!
0
回復
@tmcfj
電路簡介 市電經D1~D4整流后,由C1、C2分壓、濾波得到±150V左右的電源.在圖1中:電源經R3、R2對C3充電,當C3兩端電壓達到18V后,D7導通,Q2正偏導通,經振蕩變壓器B耦合,當Q2由導通變為截上時,Q1則由截止變為導通.這樣Q1、Q2交替工作形成振蕩狀態.振蕩信號經L3升壓輸出使L、C6組成的串聯諧振電路諧振,產生較高的諧振電壓使燈管燃亮.在圖2中:電源經R3、R6對C5充電,當C5充電達到0.7V左右時Q2導通,其余跟圖1電路一樣就不再重復.其他類型的電子鎮流器的工作原理大同小異,圖1、圖2電路可作參考. 常見故障檢修 1.熒光燈不亮 從檢修實踐看,該故障大多是由C6的耐壓不夠所引起的,在圖1中C6的耐壓值為1.2kV,擊穿后現象為無光;圖2中C6的耐壓為630V,擊穿后現象為無光但燈絲微微發紅.只要將其更換為同容量的耐壓為2kV的瓷片或CBB電容,故障即可得到根除.其次就是Q1、Q2質量欠佳而損壞,這類故障只要用同類型的正品元件更換即可.若無此兩種型號管,可用常見的2SC2611替代.其他元件的故障率一般較低,但對圖2中C5也須注意,因其存在反向充電問題,也是檢查的重點. 2.燈管能點亮但發光弱 這類故障主要是由于供電不足或激勵不足造成的,應重點檢查Q1、Q2的性能是否變差;圖1中的R4、R5、R6、R7、R8的阻值是否變大等;圖2中的R3、R4、R5、R7、R8的阻值是否變大,C4、C5是否失效等. 3.燈管故障 這類故障現象主要為燈管兩端發黑,應予以更換.
很老的設計了,參數跟現在常見的設計不一樣.現在的設計發熱量低,用的管子小.
最簡單的辦法是找個節能燈,拆掉.
最簡單的辦法是找個節能燈,拆掉.
0
回復