  • 發新帖

開關電源的輸入零線火線接反了會出問題嗎?

看到很多電源的交流輸入端都標由L,N的標志,搞不懂為什么要區分領先和火線,請指教!謝謝
全部回復(43)
正序查看
倒序查看
microlab
LV.4
2
2005-01-25 21:36
其實,我覺得在一般的電源電路里交流輸入零線和火線并沒有什么區分!
0
回復
mypower
LV.6
3
2005-01-25 21:58
這里存在一個安規問題,你看看安規就會明白了
0
回復
2005-01-25 21:59
@microlab
其實,我覺得在一般的電源電路里交流輸入零線和火線并沒有什么區分!
應該是有所差別的!
有一點:
通常軟啟動都是接在火線上!
不知道這是否與區分零線和火線有關系!!!
0
回復
2005-01-25 22:00
@mypower
這里存在一個安規問題,你看看安規就會明白了
能大致說一下嗎?

我沒有做過安規!
0
回復
0111su
LV.5
6
2005-01-26 00:22
@細節決定成敗
應該是有所差別的!有一點:通常軟啟動都是接在火線上!不知道這是否與區分零線和火線有關系!!!
我在溫控儀表上看見過這種標志,火線在儀表內部接繼電器觸點的,觸點接通時這根火線通過繼電器觸頭有一路輸出用于控制接觸器線圈
0
回復
gyzzg
LV.6
7
2005-01-26 07:48
一般不用區分,
0
回復
2005-01-26 10:45
一般火線上接控制開關,零線不允許接.另安規距離一般對零線算.可看一下UL規定.國標也可以.
0
回復
jakces
LV.2
9
2005-01-26 13:01
此點是安規上最基本的要求.
0
回復
小衰衰
LV.3
10
2005-01-26 13:11
@百草園過客
一般火線上接控制開關,零線不允許接.另安規距離一般對零線算.可看一下UL規定.國標也可以.
能不能講的明白1點,沒有看過安規.可否摘錄一段相關的內容,謝謝!
0
回復
goldfish
LV.2
11
2005-01-26 14:51
我認為如果是塑膠外殼而且輸入用兩芯線的可以不用區分.
0
回復
dean deng
LV.4
12
2005-01-29 23:15
@gyzzg
一般不用區分,
為什么不用區分?難道安規沒有要求嗎???/
0
回復
jxmlhy
LV.4
13
2005-01-30 00:07
最簡單的解釋:
  1.人體單獨接觸火線會觸電,單獨接觸零線不會觸電;
  2.電源的保險管一定要串在火線上,確保電源故障時,保險管燒斷,整個電源線路與火線分離;
  因此為安全計,需區分火線零線.
0
回復
2005-02-13 22:42
@jxmlhy
最簡單的解釋:  1.人體單獨接觸火線會觸電,單獨接觸零線不會觸電;  2.電源的保險管一定要串在火線上,確保電源故障時,保險管燒斷,整個電源線路與火線分離;  因此為安全計,需區分火線零線.
補充一點就是安規距離計算的問題.
0
回復
tired
LV.6
15
2005-02-15 11:20
@jxmlhy
最簡單的解釋:  1.人體單獨接觸火線會觸電,單獨接觸零線不會觸電;  2.電源的保險管一定要串在火線上,確保電源故障時,保險管燒斷,整個電源線路與火線分離;  因此為安全計,需區分火線零線.
保險以前的設計是僅僅加在火線上,但是某些情況,如雷擊等,會不經過保險,導致線路板的燒毀.所以……新設計還是應該零線、火線都加保險.這點,不管是老手還是菜鳥,是電源工作者都應該注意一下.
0
回復
powerusr
LV.7
16
2005-02-15 11:47
最簡單的說就是火線會電人,零線不會(這是常識性問題),出于安全考慮還是區分的好.
0
回復
huangdequan
LV.3
17
2005-02-15 17:37
@tired
保險以前的設計是僅僅加在火線上,但是某些情況,如雷擊等,會不經過保險,導致線路板的燒毀.所以……新設計還是應該零線、火線都加保險.這點,不管是老手還是菜鳥,是電源工作者都應該注意一下.
那不是有點浪費嗎?
0
回復
tired
LV.6
18
2005-02-15 22:27
@huangdequan
那不是有點浪費嗎?
放個保險,總比板子燒糊報廢強.最關鍵的是火災隱患,你怎能避免?
0
回復
2005-02-22 05:34
@tired
保險以前的設計是僅僅加在火線上,但是某些情況,如雷擊等,會不經過保險,導致線路板的燒毀.所以……新設計還是應該零線、火線都加保險.這點,不管是老手還是菜鳥,是電源工作者都應該注意一下.
防雷設計是防雷設計,保險一般是負載過載保護用的.你能給出零線接保險的規定出處嗎?是那一個標準?請告之.
0
回復
18jeff
LV.5
20
2005-02-22 10:48
@tired
保險以前的設計是僅僅加在火線上,但是某些情況,如雷擊等,會不經過保險,導致線路板的燒毀.所以……新設計還是應該零線、火線都加保險.這點,不管是老手還是菜鳥,是電源工作者都應該注意一下.
防雷設計應該也是在保險之后吧.
0
回復
costdown
LV.5
21
2005-02-22 14:30
@powerusr
最簡單的說就是火線會電人,零線不會(這是常識性問題),出于安全考慮還是區分的好.
L是火線還是零線,一下子搞糊涂了.
防雷設計我覺得應該放在FUSE前吧.
0
回復
tired
LV.6
22
2005-02-22 22:10
@百草園過客
防雷設計是防雷設計,保險一般是負載過載保護用的.你能給出零線接保險的規定出處嗎?是那一個標準?請告之.
保險保險,保險是什么意思?什么是保險?
0
回復
2005-02-24 18:56
@tired
保險保險,保險是什么意思?什么是保險?
請給出在那一個標準上說的.你不會告訴我保險就能防雷吧?若如此,恐怕的學一學防雷.
0
回復
2005-02-24 19:45
@costdown
L是火線還是零線,一下子搞糊涂了.防雷設計我覺得應該放在FUSE前吧.
火線(LIVE)L
零線(NEUTRAL)N(中線)
地線(EARTH)
0
回復
tired
LV.6
25
2005-02-24 21:01
@百草園過客
請給出在那一個標準上說的.你不會告訴我保險就能防雷吧?若如此,恐怕的學一學防雷.
沒有任何一個設計是可以100%防雷的,這還用解釋嗎?
0
回復
costdown
LV.5
26
2005-02-25 08:54
@細節決定成敗
火線(LIVE)L零線(NEUTRAL)N(中線)地線(EARTH)
謝謝
0
回復
2005-02-25 09:15
@costdown
謝謝
對于一般的家用電器雖然插頭上標有L,N,符號,但在使用中可以不用管它,
特殊電器列外.
0
回復
2005-02-25 21:12
@tired
沒有任何一個設計是可以100%防雷的,這還用解釋嗎?
我的意思是你對保險的理解到底知道多少.我防雷恐怕要知道的比你多.既然你說道都加保險,根據是那一個標準,或那一個高手說的.電源既然是技術那就最好事實求是.
0
回復
ccbn5
LV.2
29
2005-02-25 22:02
@江湖電源
對于一般的家用電器雖然插頭上標有L,N,符號,但在使用中可以不用管它,特殊電器列外.
應該說明下,對于防雷擊,用FUSE是沒有作用的,要用專門的或用壓敏電阻,要火零上,很多設備可以正常使用,但如果反了,存在有安全問題,
0
回復
tired
LV.6
30
2005-02-26 14:34
@百草園過客
我的意思是你對保險的理解到底知道多少.我防雷恐怕要知道的比你多.既然你說道都加保險,根據是那一個標準,或那一個高手說的.電源既然是技術那就最好事實求是.
誰是高手?
0
回復
2005-03-03 18:40
@tired
誰是高手?
肯定不是你
0
回復
主站蜘蛛池模板: 精品成人免费 | 穿透明白衬衫喷奶水的av | 亚洲无码一区二区三区 | 美女扒了内裤让男人桶 | 麻豆精品在线视频 | 五月久久 | 国产又大又粗又爽的毛片 | 成年女人粗暴毛片免费观看 | 天天插夜夜骑 | 人人妻人人澡人人爽人人精品AV | 91在线免费看| 三个男人躁我一个爽公交车上 | 中文不卡视频 | 台湾性色hd性色av | 久久久久久无码AV成人影院 | 黄色天堂在线观看 | 少妇太爽了在线观看免费视频 | 精品国产鲁一鲁一区二区三区 | WWW国产亚洲精品久久 | 38激情网 | 337p日本欧洲亚洲大胆艺术图 | 国产精品人人妻人人爽人人牛 | 成人午夜片av在线看 | 色大18成网站www在线观看 | 久久久久久久久亚洲精品 | 麻豆嫩芽忘忧草一区二区三区 | 日韩av视屏在线观看 | 国产激情з∠视频一区二区 | 黄色一级久久 | 伊人久久综合一区二区 | 涩涩一区二区 | AV老司机Av天堂 | 国产精品久久久久久久久久新婚 | 日本高清不卡中文字幕免费 | 久久久久久久久久久高潮 | 五月天国产成人av免费观看 | 亚洲精品一区二区网址 | 国产一区二区三区国产精品 | 欧美aaaaaa午夜精品 | 久久爆操| 91女神在线视频 |