誰能提供一些無線均流的資料?
直流并聯,交流并聯都可以
謝了!
誰能提供一些無線均流的資料?
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@kth288
最簡單就是把負載特性做成下垂曲線嘍!對于直流模塊,把負載特性做成下垂特性的,這樣電流大的模塊輸出自然下降,從而降低輸出電壓,達到減小輸出電流的目的.但如果你對模塊輸出電壓精度要求很高的話,那就只能用其它有線均流的方法,如用3902跟蹤最大值,熱應力均流soso.對于交流,以UPS為例,目前好像只有一個意大利公司用無線均流,有專利!幅值仍采用下垂特性,頻率則采用精確跟蹤電網的方法.其它公司一般采用如集中控制、主從控制、分散邏輯控制等方法,雖然目前UPS大量采用DSP、FPGA,并進行模塊間的數字通訊,但控制機理基本還是那幾種.
謝謝sluggrad!
是啊,用外特性下垂法肯定會使模塊工作在低于額定值的一個點,因為某些負載對頻率、電壓的要求很高,所以勢必要進行相應的補償,所以,我想找一些這方面的東東看看,sluggrad兄有沒有這方面的資料,給小弟一二
是啊,用外特性下垂法肯定會使模塊工作在低于額定值的一個點,因為某些負載對頻率、電壓的要求很高,所以勢必要進行相應的補償,所以,我想找一些這方面的東東看看,sluggrad兄有沒有這方面的資料,給小弟一二
0
回復
@kth288
最簡單就是把負載特性做成下垂曲線嘍!對于直流模塊,把負載特性做成下垂特性的,這樣電流大的模塊輸出自然下降,從而降低輸出電壓,達到減小輸出電流的目的.但如果你對模塊輸出電壓精度要求很高的話,那就只能用其它有線均流的方法,如用3902跟蹤最大值,熱應力均流soso.對于交流,以UPS為例,目前好像只有一個意大利公司用無線均流,有專利!幅值仍采用下垂特性,頻率則采用精確跟蹤電網的方法.其它公司一般采用如集中控制、主從控制、分散邏輯控制等方法,雖然目前UPS大量采用DSP、FPGA,并進行模塊間的數字通訊,但控制機理基本還是那幾種.
請教.
電流大的模塊輸出電壓下降,如何保證每個電源的特性一致,否則還是無法保證良好的均流.
這種均流方法恐怕會造成電源的負載調整率下降.
電流大的模塊輸出電壓下降,如何保證每個電源的特性一致,否則還是無法保證良好的均流.
這種均流方法恐怕會造成電源的負載調整率下降.
0
回復