我只知道一點.高壓靜電除塵電源是一種高輸出電壓,低輸出電流的特種電源.具體的輸出電壓和電流我不是很清楚,但我想電壓有30KV以上吧,電流大概有1——20mA.電路的結構有工頻變壓器接倍壓整流、有中頻變壓器接倍壓整流、也有推挽高頻變換接倍壓整流電路.但高頻線路的難度最大,因為變壓器的匝比太大,分布參數的影響特別大.相對其他種類的開關電源,高壓電源的文章和論文特別少,而且稍微有點技術的公司在此領域的保密做的很好.不過你還是可以在中國電源學會歷年的學會論文集中找到一些有用的東西.希望有網友能提供一點高電壓技術方面的知識和大家共享,謝謝!
基本點
100KV,1A 恒流 負載為等離子體 電源用中頻4倍壓方便.
可用:DWHDY·MAIL.HF.AH.CN
100KV,1A 恒流 負載為等離子體 電源用中頻4倍壓方便.
可用:DWHDY·MAIL.HF.AH.CN
0
回復
@machao6734
高壓電源接需要二次升壓,原因是如果只是需要一級升壓的話比較難做,電流比較小,必須在后續電路加一個倍壓電路進行二次升壓,功率才會大一些。我只是做過50KV的。主要的還是高壓絕緣。
我在另一個帖子就大功率高頻高壓靜電除塵變壓器的里面提到10萬伏的初級次級的間距應當達到7厘米,是不是,我不知道,也沒有真正提到究竟是多少,有誰知道不,這里回復。其實,我也做過,擊穿了,許多人也不知道,按照直流兩層膠帶可以達到5000伏,但是,高頻高壓擊穿大大降低了,達到15倍以上甚至20倍了,我做發現了這個問題了。
上面提到二次升壓就是倍壓整流,但是,必須非常大非常多的電容器,價格高,這樣確實可以減小電壓壓力,而三倍壓,減小3倍了,同時,匝電容也大大減小了,高壓的匝電容非常大,會產生嚴重的諧波,開關管損耗加大,即存在環流。如果一次性輸出,嚧波電容就非常小,如果倍壓的電容就非常大,成本非常高,所以,如何更好,許多開始摸高頻高壓都存在陷阱,一時不知道,如擊穿電壓降低了15倍以上,一時莫名其妙,之前不知道,然后才發現的。
0
回復
@zhangyiping
這個帖子這么早,2003年,當時摸高頻高壓電源的估計非常少,現在就比較多了。
0
回復
