求助:功率開關管的替換
我單位產品高頻開關電源采用雙正極電路,現采用IR2110驅動500V功率管(APT5010LVR),在現場運行時管子損壞較多.現準備用600V管子(SPW47N60C3)替代,請教各位DX驅動電路調整的時候該注意些什么?調整后怎么確定其可靠性?先謝各位DX了
全部回復(9)
正序查看
倒序查看
@oude
從性能上說,AP5010LVR夠好了.SPW47N60C3并不會比APT5010LVR強,估計換管子解決不了問題,是不是驅動有問題?
你好,現發給你我的驅動,有勞你分析一下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/24/1103184474.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復