各位大蝦有誰知道民用HID電子鎮流器70W的方案
各位大蝦有誰知道民用HID電子鎮流器70W的方案,請幫忙傳一個原理圖給我,謝謝!
全部回復(22)
正序查看
倒序查看
@plain
請教DX,在小功率HID上,電子鎮流器比電感鎮流器有什么特別優勢?現在市場上銷售的HID鎮流器,電子式各電感式體積相差不是很大,效率相差應該也不會很大(低頻),但價格卻相差很遠,而且電子鎮流器可靠性、壽命、耐高溫性能都比不上電感式的.會不會走到了一個誤區?
電子式的之所以有人想用,就是因為有不少優點,,,,現在的導軌燈,,商業照明,,,還有展示櫥窗,,,,等等場合,,都要求體積小,重量輕,,,,價格不太要求嚴格,,,,,質量不好是因為沒有做到穩定,就開始偷工減料,,,,,用舊的器件,,,,,一致性不好,,,包括生產量一上,,,質量就很難保證,,,,人為的做差了,,,,都是老板的意思,,,,,
0
回復
@changze
電子式的之所以有人想用,就是因為有不少優點,,,,現在的導軌燈,,商業照明,,,還有展示櫥窗,,,,等等場合,,都要求體積小,重量輕,,,,價格不太要求嚴格,,,,,質量不好是因為沒有做到穩定,就開始偷工減料,,,,,用舊的器件,,,,,一致性不好,,,包括生產量一上,,,質量就很難保證,,,,人為的做差了,,,,都是老板的意思,,,,,
部分廠家做出的鎮流器基于保密或散熱的考慮,要在鎮流器里加灌封膠,這樣做出來的后體積和重量與電感式的差不多,甚至更大、更重、成本更高,這樣做和市場的要求會不會適得其反呢?
現在很多廠家一鍋蜂的推廣這類產品,吹得不得了,大有取代電感鎮流器的味道.是不是有點炒作
現在很多廠家一鍋蜂的推廣這類產品,吹得不得了,大有取代電感鎮流器的味道.是不是有點炒作
0
回復
@zhgw
老兄,謝謝了,不過對于用兩個芯片這一節能否詳細講解一下,如果不方便公開,可以發我MAIL:huguowei@tom.com,再次感謝!
比如說6569,,,,,1號腳接正電源,,,2號3號是RT,CT,,4號是地,,,5號是下柵,,,6號是中線,,,,7號是上柵,,,,8號是浮供電,,,,,
頻率是有3號腳的RT,CT產生的鋸齒波來計算開關時間,,,,當高過2/3,,,VCC時,,,,2號腳通過RT將CT放電,,,,低過1/3VCC時,,,通過RT向CT充電,,,,以此產生鋸齒波,,,,這個波形決定上柵與下柵的開關時間(既頻率),,,,這時2號腳也會形成開關(放電,充電,,)與VCC-0.5V的方波,,,,,
所以,,,只要3號腳有高過2/3VCC,,,低過1/3VCC的電壓,,,,就可以使半橋工作,,,
我們可以利用這個原理,,,,用一個芯片做為主動,,,另一個為被動,,主動的2號引一個信號去控制被動的3號腳,,,,這樣就組合成全橋了,,,,
比如說6569,,,,,1號腳接正電源,,,2號3號是RT,CT,,4號是地,,,5號是下柵,,,6號是中線,,,,7號是上柵,,,,8號是浮供電,,,,,頻率是有3號腳的RT,CT產生的鋸齒波來計算開關時間,,,,當高過2/3,,,VCC時,,,,2號腳通過RT將CT放電,,,,低過1/3VCC時,,,通過RT向CT充電,,,,以此產生鋸齒波,,,,這個波形決定上柵與下柵的開關時間(既頻率),,,,這時2號腳也會形成開關(放電,充電,,)與VCC-0.5V的方波,,,,,所以,,,只要3號腳有高過2/3VCC,,,低過1/3VCC的電壓,,,,就可以使半橋工作,,,我們可以利用這個原理,,,,用一個芯片做為主動,,,另一個為被動,,主動的2號引一個信號去控制被動的3號腳,,,,這樣就組合成全橋了,,,,
有點明白了,我去試試,謝謝了!
0
回復
@senlong
你現在用什么電路?發一個來看看.
方案很多啦.隨便放個結構吧:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/25/1106229697.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">

0
回復
@changze
比如說6569,,,,,1號腳接正電源,,,2號3號是RT,CT,,4號是地,,,5號是下柵,,,6號是中線,,,,7號是上柵,,,,8號是浮供電,,,,,頻率是有3號腳的RT,CT產生的鋸齒波來計算開關時間,,,,當高過2/3,,,VCC時,,,,2號腳通過RT將CT放電,,,,低過1/3VCC時,,,通過RT向CT充電,,,,以此產生鋸齒波,,,,這個波形決定上柵與下柵的開關時間(既頻率),,,,這時2號腳也會形成開關(放電,充電,,)與VCC-0.5V的方波,,,,,所以,,,只要3號腳有高過2/3VCC,,,低過1/3VCC的電壓,,,,就可以使半橋工作,,,我們可以利用這個原理,,,,用一個芯片做為主動,,,另一個為被動,,主動的2號引一個信號去控制被動的3號腳,,,,這樣就組合成全橋了,,,,
dx,能認識一下嗎?013906600531王
0
回復