關于降壓電容請教!
降壓電容的輸出電壓怎么確定?原先看到一個降壓電容值的估算,說值與電流值相關,由其決定,沒有說到電壓怎么決定,看到過很多用降壓電容的電路,看到降壓電容并聯了一個電阻,是不是由這個決定的?
全部回復(3)
正序查看
倒序查看
@akem
電阻是放電用的,大概在1M歐左右,降壓電容取值跟輸出電流有關系,近似于C=15I
這里對市電降壓電容值的估算方法說明一下,這個電容C是根據市電電壓Vac(通常為220V)和負載總電流I來求得.設電容容抗為
Xc = 1/( 2лfC )
其中f為50 Hz,則由
Xc ≈ Vac/I
求得
C(uf) = ( 1/2πf ) × ( I/Vac ) ≈ I /(314×220) = I(mA)/69.1
其中I的單位用mA ,則C的單位就是uF.這個電容值減小,則負載電流減小;電容值增大,則負載電流增大.因此該電容值既不宜太小又不能過大,容量過大將會燒壞負載電路.另外,上述計算是按全波整流來考慮的,若為半波整流則電容量還需倍增.
上面的是在原來的貼子上面抄到的,好像計算方法有問題吧!而且最后犯了一個低級錯誤!單位換算本身都有問題!好像也沒有看到有人說
DX能告訴我輸出電壓由什么決定么?是由負載電路決定的么?
這里對市電降壓電容值的估算方法說明一下,這個電容C是根據市電電壓Vac(通常為220V)和負載總電流I來求得.設電容容抗為Xc=1/(2лfC)其中f為50Hz,則由Xc≈Vac/I求得C(uf)=(1/2πf)×(I/Vac)≈I/(314×220)=I(mA)/69.1其中I的單位用mA,則C的單位就是uF.這個電容值減小,則負載電流減小;電容值增大,則負載電流增大.因此該電容值既不宜太小又不能過大,容量過大將會燒壞負載電路.另外,上述計算是按全波整流來考慮的,若為半波整流則電容量還需倍增.上面的是在原來的貼子上面抄到的,好像計算方法有問題吧!而且最后犯了一個低級錯誤!單位換算本身都有問題!好像也沒有看到有人說DX能告訴我輸出電壓由什么決定么?是由負載電路決定的么?
公式沒有錯誤,單位也沒有錯,電容降壓屬于恒流源,照公式代入即可求得電流值
0
回復