48V3KVA的中恒逆變器,接交流直流均不開機,有開機電壓,輔助電源也正常,其它不會查,太復雜了,會不會控制器壞了?請大師們指點下,謝謝!
這一類的UPS屬高頻式, 會有幾種模式
1). 市電優先:
平時為市電供應, 所以不需搭配太陽能或風力發電, 當然要搭也可以, 而基礎上是由市電提供充電電流給電池, 當市電斷電後, 啟動逆變, 直到市電回復...
2). 逆變優先
平時為逆變器供電, 所以搭配的是太陽能或風力對電池供電, 若內部有充電迴路在此模式會被關掉, 當電池電壓過低時, 會關閉逆變器由市電接手....
有些高階機種可以讓使用這自己設定, 包刮電池電壓斷電電壓與啟動電壓, 充電電流快充或伏充...等, 低階出廠就設好了.........
如果你這機器是以一般模式就是純UPS功能, 那控制版若壞的是PWM IC 或是數控IC , 理論上程序是不用重刷..
只要控制板換上就可以了.....
感謝版主指點,我大至也了解了它們的工作原理及模式了。只是這臺是單純逆變器,雖然也有市電優先功能,但不能給電池充電的,市電接入后只是跳接到旁路,這機器沒有充電電路的。假如不用刷程序真想換一個試試,當然前提得確定芯片問題,其實我可以把好機器的拆過來代換下,只是雙排共42腳的轉接芯片不好從雙面電路板上拆下。