求電源大師來分享分享開關電源高頻變壓器設計經驗
好吧,其實,我多處談論了這個話題,估計一些人沒有看,那么,我就這里重復談論一下這個變壓器設計的知識。書本上出現7次方的計算非常復雜,我介紹的就比較簡單推算容易的多,即不采用高斯單位而是采用特斯拉單位,參數單位調整一下,1特斯拉=10000高斯,如1000高斯就是0,1特斯拉,變壓器中心截面積是厘米平方,頻率是兆赫,即60千赫就是0,06兆赫,匝數【初級】=0,01V/4FBAE[面積】,比如輸入220伏交流的直流300伏半橋就是150伏,那么,N=0,01*150/4*0,06*0,15*0,65*0,65*3,14[PQ3230]=31,4選擇32匝,3230的磁芯選擇1500高斯,如果按照書本七次方也一定一樣,這種計算簡單方便多了。
還有,必須說明一下,磁芯大的如6565,7070規格的選擇1200高斯,中型的如3230,3535,4040的選擇1500,1600高斯,像2020的2625的可以選擇1800-2000高斯,這里指自冷,風冷的高一些提高15-20%,這里頻率60千赫,如果頻率高如100千赫以上,必須磁通密度降低一些,低15%左右,如果頻率200千赫,選擇就降低一半左右了。上面典型的是60千赫50千赫平常典型的頻率這樣選擇是對的。這個就是經驗,非常實用。
這個這么說,磁芯損耗與線圈導線損耗如果一樣的利用率最高,通常情況下,許多人不大懂得變壓器如何設計,多少磁通密度沒有把握。變壓器線圈最好繞滿,確定匝數,安排繞滿就可以了。
張大師, 我最近在設計一款3KW(58V/60A)的主變壓器,用的是EE42的磁芯,頻率在 150KHZ,半橋,匝比12:4, 輸入端電流在18.5A,輸出端55A,我原邊采用0.1*400股的多股線,副邊用0.2*30mm的銅箔繞4+4圈, 計算磁密在0.18T左右,在電源半載30A的時候,只工作了2分鐘,變壓器磁芯就上升到了50度,如果是滿載,我擔心會超過100多度,而且測試效率只有91%, 我想通過增加線徑,來降低磁密,但是依然無法提高效率,各種方法都嘗試了,但是效率腳無法提高,因此,還請大師指點一二,
1. 降低匝數從12:4為9:3,增大線徑,降了電流密度,卻把磁密上升了, 效率提不起來
2. 匝數保持12:4,線徑沒變,電流密度在10A左右,磁芯與線包同樣發熱,效率提不起來
3. 難道真的要選用大一號EE55的來做嗎?
磁性元器件是個很特殊的東西,每個項目都要重新設計、核算,才能得到比較優化的結果。網上有很多Excel、Mathcad設計工具,最后你會發現,還是得自己學,工具都不行。那怎么學呢?我分享你點經驗吧。
1. 磁基礎理論:看趙修科的《開關電源中的磁性元器件》,一遍兩遍肯定看不透,云里霧里的。別急,看不透正常,這個一定要結合實際設計去看。在實際工程中,遇到實際問題再回頭翻書看。當然,實際設計過程中,身邊如果有一個有經驗的磁設計工程師指點,那當然來的最快。同時,自己一定要鉆研,不然授之以漁者亦無能為力。
2. 你不知道算什么?告訴你,拿一個實際的項目,已知輸入輸出參數后,照著趙修科老前輩的設計步驟來就可以,先從簡單的直流電感開始計算。從已知條件開始,一步一步,計算電感量、電流波形、根據工作條件選擇磁芯材料、根據電流波形選擇導線、根據空間限制預估設計的總尺寸,線圈匝數要在磁芯損耗和線圈損耗之間平衡。。。
要想設計出一個好的磁元件真的需要學習很多,這里我只是籠統的說了一些,最主要的是你要有上進和鉆研的心,先把趙前輩的書看看吧,有什么困惑可以問我。