電除塵電源性能測試
本人做了一個300W的電除塵電源,輸出電壓為20KV 電流為15mA,現想實際測試下其是否達到要求,負載可以使用純電阻來代替嗎? 要是能,該用哪種類型的電阻才能滿足這條件呢? 望有相關經驗的大牛們指點一二,謝謝了
全部回復(7)
正序查看
倒序查看
@Dragon_Y
[圖片]
這個高壓電源我做過,但是,首先,你這里是否可以空載,采用倍壓整流的還是直接輸出的,我設計的16千伏電壓發現這種情況,即空氣可以承受近1萬伏電壓,變壓器灌膠即黑膠,1個小時就擊穿了,后來還是做成彩電高壓包才可以,開始我非常白費不得其解,按照絕緣材料至少是空氣的10誒以上的電壓,怎么這里2倍都無法通過,奇怪,我詢問了一下,據說存在如設計70千赫比較高的頻率,1,熱電離,2,存在等離子體,3膠體狀分子結構改變,發生電離,所以,擊穿電壓大大降低了,那么,就是說1,5倍空氣擊穿電壓,相信如果直流,是空氣的15倍以上,這個我是實實在在做過的才知道的,否則根本不知道,我五年前就出現導致失敗的,原來如此了,非常非常奇怪的。
還有,必須空載可以,否則電壓太高要擊穿的,因為,諧振的電壓非常高,二極管承受不了,要擊穿的,所以就損壞了。
0
回復