我愛POWERWARE 9315
我作為一個做UPS技術的人,是我個人對UPS的認識,不是為了某個品牌說話,當這款機器將要退出市場的時候我內心特別的留戀,希望大家不要拍磚.9315(PLUS)從誕生到今天的十幾年時間里,美國POWERWARE的9315的主人幾經變化,但是不論哪個財團,在產品的整合和變化時都保留了9315這款機器.目前在全球有大量的使用,尤其在美國的軍方,所以更多的人把9315稱為軍品級UPS.在國內主要使用在重要的行業,其中大型UPS比較多,是我目前見過的技術最為先進,可靠性最高的UPS.
全部回復(34)
正序查看
倒序查看
@海魂
9315是真正的美國血統,是愛克賽的機器.內部控制為全數字控制,沒有一個可調電位器,全部功率旗艦和控制板都沒有接觸,所以功率器件損壞的時候電路板一般沒有問題.而9390以及9155其實是勁達公司芬蘭工廠生產的機器,模仿了很多9315的東西,但是歐洲人考慮成本幾乎是忘了可靠性,所以從芬蘭出來的機器基本上是沒有變壓器的,體積重量都小,電路板直接和功率器件接觸安裝,當功率器件燒壞的時候電路板一般都要損壞.
POWERWARE的機器有意大利生產的,有芬蘭生產的,有美國生產的.意大利的機器如果看到里面真讓人暈,那么多的器件,然后運行穩定性也要差.芬蘭的機器比意大利的機器要強很多,結構比較簡潔,穩定性要好一些.最好的還是美國貨,那就是個可靠.
0
回復
@alexqiu
說的是模塊化設計,可以互換.可真的壞了,要換一個模塊還是非常麻煩的,又不是熱插拔的接插件,基本上和拆了機器沒有什么區別.全部模塊化了,里面有一點小毛病,都需要換整個模塊,有時候里面更本用萬用表都測不到.工廠只是降低了制作的成本,因為只要生產一種模塊,整流和逆變都是一樣的.其實維修起來還是很麻煩的.我認為只有那一天,可以像高頻開關電源一樣模塊化熱插拔了,才是真正的模塊化設計.聽說現在以色列的GA模塊化的ups很好,不知道有誰用過?
alexqiu 你好,有沒有9355 30KVA的中文說明書,如果方便能不能給我發一份呢?我的郵箱是zhanhai_hao@sina.com
0
回復