今天沒心情,變壓器設計的參數實在太多了。不知道是不是一個個的需要科普一下,不像電路一樣簡單明了。
還會按照本人的理解來講呢?
如果這樣,很多數據都是突兀的。
首先科普幾個概念,
1:效率
2:電壓增益、電流增益。
3:匝比
4:阻抗----輸入阻抗----輸出阻抗-----折返阻抗、反射阻抗
5:Q值--品質因數
6:諧振電容
7:諧振電感
8:諧振電流、諧振電壓
9:ZCS/ZVS
繼續開始
我們先要搞清楚自己的輸入輸出電壓的比例系數,,
比如:輸入200-250Vdc,輸出14v。
那么就是200:14=14.2856,這個匝比有小數點,很多人采用四舍五入。取14,那么我們的Q就應該是1.0204,
那么有人會說,Q是你這樣計算出來的嗎?你懂不懂變壓器啊。什么野路子啊。你這個Q怎么能輸出14V呢?























急毛啊,急有用嗎?
假設:死區是5%
假設:銅損為3%
假設:磁損為5%(變壓器,電感)
假設:整流損耗5%
假設:MOS開關損耗4%
假設:電路板的損耗1%
(這里的數據并不一定是真實的,有效的,或者說是合理的。就是一個設計值而已,具體清楚,自己再另行替代)
輸出1.4kw,
也許有的小伙伴會說,你嘰嘰哇哇個毛啊,直接說轉化效率算了,1+1+1+1,誰不會算啊
也許還有的小伙伴說,你嘰嘰哇哇這樣說,鬼知道他的這損耗那損耗到底是多少,你廢話的這些有毛用啊。























上面這些損耗,并不是效率,如果拿效率當成這個值,一般計算出來的KQ值會偏大,諧振點不會在設計值上。
如果效率高于95%的情況,很難再提升了,當然,并不是只有這一個辦法提升效率。
廢話了這么多,就會想說明這個和設計的KQ值有關系。
丟啊啊啊啊丟啊啊啊啊丟啊啊啊啊,
累啊啊啊啊累啊啊啊啊啊,廢話了這么半天才說清楚KW的一個分子量而已,我暈,沒想到這么麻煩,
接下來如何辦呀。
那么損耗總計是23%(注意這個并不是效率),那么1.0204/0.77=1.32512這個就是我們需要設計的Q值也就是我們常說的曲線,這個值一般是通過諧振電感和諧振電容來調節,這個值決定了效率和最低穩定電壓,這個只能是微調電壓,核心部分還是匝比,我們設計的匝比是14:1
假如用半橋,就是7:1-------------------(當然這個值還可以通過匝比來調整,比如這里是7:1=0.14,那么我們可以考慮6:1或者5:1,這樣也能降低KQ,這樣設計的好處,降低MOS的風險系數)