今天LLC上主電了,開環定頻,30%載工作,發現諧振電流波形有點不對勁。
1、按諧振頻率625kHz設計的參數,取開關頻率590kHz工作了一會兒,發現諧振電流波形好像工作在3區,然后一步步降低開關頻率,終于在530kHz時候看著像是在2區工作了。
2、就像標題說的,諧振電流波形就像狗啃了似的,坑坑洼洼。
想請教下我這是哪里有問題嗎?
是這樣的,勵磁電流的電感能量是1/2LII>=CUU【結電容】,即電容的能量,這個時候就是0電壓導通了,電動勢=電感*電流/時間【變化率】,死區時間就是這個分母了,其二,輸出恒流即電流,死區時間長了一些,勵磁能量太短時間就放完了,這樣電流就跌落了,所以就抖了一下了,具體就是這個關系式了,所以,占空比必須達到0,45以上,這里差不多0,40左右就是不行了。
這里應當是振蕩頻率吧,開關頻率300多千赫,如果開關600千赫不得了了,那么,控制芯片是什么呢,3525不可以150千赫以上,就是UC3825的,盡管可以達到最高750千赫,但占空比達到0,45的開關頻率也限制250千赫,這里是不是用3825的芯片呀,這么,330千赫的占空比就是只有0,40了,所以就不行了,我用過3825的芯片的 ,最LLC的為了搞占空比,也限制200千赫左右,這樣占空比高于0,45就沒有問題了,如果頻彔高了占空比就低了。
當然,也許不是我習慣的3825的芯片,用別的如L6599的也一樣的呀,頻率高了占空比就低了,都是一個道理的。
控制芯片NCP1395A,IC最大開關頻率1MHz,但是最小死區100ns。當諧振頻率625kHz,這個死區相對來說就比較大,占空比最高也就0.43左右。請問這樣有什么潛在問題存在嗎,有什么辦法改善?
有一件事,干嘛搞得660千赫這么高的頻率的呀,磁芯適應這么高頻率的非常難找了,而且,普通的開關管也難于適應這么高工資頻率的,一定是低電壓開關的場合吧,如果高電壓300伏以上難了,要知道,400伏的結電容多大,與50伏是8被的平方就是64倍了,所以,低電壓估計使用的頻率比較高了,高耐壓二極管與開關管都是一樣的,請你列一下工作電壓是多少。
其實,我國現實不適合 設計太高的使用頻率,因為,磁芯材料限制,功率開關管使用頻率受到限制,高頻器件有,非常貴,我國使用的比較少,就難找了,頻率高除非就是變壓器大大地變小了,但效率也低了,因為,開關管損耗與頻率正比的關系了,LLC的盡管使用的頻率比較高,但是,非0流關斷,所以,存在一定的關斷損耗了,如果采用全諧振技術如老美的五代技術,這個完全0壓0流開通與關斷就不是多大的問題了。
其實,要想把占空比加大的簡便方法就是驅動電阻加大一些,就可以了,當然,關斷速度慢了一些對非0流關斷的損耗會加大一點了,否則,難于占空比達到0,45以上了。
當然,許多人以為開關頻率高了一些確實可以使設備如變壓器大大的減小,開始我也這么認為,尤其新手,理論上確實簡單了,但實際往往不是那么理想的,也就是說高 頻率有對應條件具備之下的選擇了,否則,效果往往不盡如人意,就是普通管子的驅動損耗都不小了,要用特種器件,變壓器磁芯普通的不行,也是特種材料了,那么,如果具備的化,功率器件與變壓器都是比較貴的材料了,我們通常是用普通廉價的器件,是不允許搞到那么高的開關頻率的,美國還達到1MHZ呢,我國典型的設計頻彔也就是100千赫左右了,就是變壓器大了一些了,頻率高典型的就是變壓器的小。
樣機400V/48V,2kW,管子是Transphorm公司的級聯型GaN器件,磁材是橫店東磁的DMR51
增大驅動電阻使得驅動波形的沿更緩慢,應該是減小占空比呀,怎么反倒是增大呢?能否詳細解釋一下
大牛,請教一下:你這里說的勵磁電流是否指的是諧振腔電流?