最近有一個項目,是制作一個30V-60V輸入,400V輸出DCDC,功率要求15kW。。全數字控制
因為可以不隔離,所以犯了難
想跟大家探討一下,選什么拓撲好呢?
1》推挽拓撲
推挽在這種大功率下我認為并沒有優勢
管子的應力不僅僅是2倍,實際至少按照3倍以上設計,造成MOSFET的浪費,可靠性還很低
相比于全橋,雖然管子少一半,但電壓多3倍,MOSFET電壓高3倍那么管子電流會小非常多的,得不償失
2》全橋拓撲
我認為這是可以討論的。
變壓器可以實現天然的均流效果,所以可以用大量247封裝的管子實現超大的功率
每一個變壓器初級均可以用TO-247管子做的全橋,當然用大型MOSFET模塊全橋也可以
次級串聯,天然均流。
3》兩級Boost變換
因為可以不隔離,我認為這仍然是一個很好的選擇
這種拓撲不適合小型TO-247多并聯,因為每一個電感上都加電流傳感器是得不償失的,最好選大型模塊。
第一級利用大型MOSFET模塊,例如150V的模塊,實現升壓至中壓120V
第二級利用中型MOSFEY模塊,例如600V的模塊,實現120V進一步升壓至400V
優點就是只用電感就可以,保護好做,每一路均可實現完全的電流檢測
缺點是,MOSFET模塊的電壓要按照高壓側電壓選取,電流要按照低壓側電流選取,好浪費管子……還得兩級……
這個電源現在的需求是可靠性第一,成本第二,但不是完全不考慮成本
希望大家能給小弟一些建議,關于拓撲的選擇是初期最重要的事情,請大家多多討論
小弟主要想知道兩個事情:
1》僅僅考慮成本,哪種占優?
2》僅僅考慮可靠性,哪種占優?
————————————————————————————————————————————————————————————————
2016-1-2
最新更新:
輸入變更至60V-75V
瞬態功率40kw——1s
短時功率15kw——15s
長時功率 5kw——長時間