小弟做個一個產品需要后背蓄電池24V供電,設備很少停電。電池作為臨時用。設備平時用24V開關電源供電,停電自動轉換蓄電池。
能不能用一個簡單電路使用開關電源給電池充電呢?蓄電池應該是用2個12V的串聯在一起。
我設計了一個簡單的充電方案:開關電源電壓通過調節電位器調節到 29.6V,我想知道這個方案可行么?對蓄電池影響大么(蓄電池在產品壽命周期內充放電不會超過50次,因為現場很少停電)限流電阻根據電池容量選擇。
這種方式挺好的,只需要關注開關電源的浮充電壓設定(注意要計算二極管的壓降),虧電時限流電阻設定的最大值。
這樣對開關電源的要求相對低很多,只需要滿足設備供電流+最大充電電流的功耗即可。
常規開關電源的過流保護設定五花八門,有限流降壓方式,有打嗝模式的。。。。
限流降壓方式一般觸發電流都遠大于額定電流,在電池虧電狀態下,會使電源長期處于過流狀態,對電源不好。。。。。另外工業開關電源為了保證電源穩定性,會在輸出并聯假負載,如果沒有隔離措施,電池供電時,會加速電池的放電。
打嗝模式下,電池虧電時,電源就別想給電池充電了
除非電源是自己有針對性的設計,否則不要圖省事直接并聯電池。
謝謝。我們用開關電源 就是 市面上最常見的。看來我這個電路簡單應用是可以的。比較好的一點是現場很少停電。限流電阻應該是必須的,為了防止電流太大,開關電源保護輸出。我可以選擇一個大一點的電阻。
另外我還得設計一個防止過放的電路。
以前一直搞單片機程序。硬件電路一塌糊涂。。。