低成本高性能之二——MPPT光伏控制器升級
寫在前面
:
上個帖子逆變器的DSP數字實現基本OK,在一個48PIN的28027芯片上基本上實現了數字逆變器(包括UPS)的所有功能,看著最近壇子上好多關于MPPT太陽能充電器的帖子,我也跟著湊個熱鬧,還是用28027來實現全數字的MPPT充電控制,歡迎大家一起討論~
關于MPPT的深入討論:
1. 其實早在3年前就開始用28027做MPPT了,只是當時理解不夠深刻,代碼各種BUG,苦了當時一起做項目的哥們了。其中經歷了2次代碼的推到重來(做軟件的哥們可以知道其中痛苦),目前不論從MPPT控制和切換邏輯,以及各種外部保護上,算是比較滿意的了。
2. 有幸研究過國內某大公司的MPPT產品,可能是所用芯片所限,整個控制都是用硬件線路實現,設計之精巧思路之巧妙不禁讓人佩服。但是不知何故,國內市場上基本見不到此類產品。
3. 關于交錯BUCK,前面說到硬件控制基本都是單相BUCK,但是數字控制由于其靈活性,特別是在多路交錯控制上比硬件簡單很多,可以輕易的實現2/3/4相的交錯控制。但是多路交錯有個棘手的問題就是均流,充電電流小時可以不管,但是大電流充電時如果電流偏差太大,就很容易使某個橋臂過熱乃至燒毀。但是用DSP控制,只要知道每一相的實際電感電流,就可以很容易的實現均流。
4. MPPT簡單說就是一個尋找最大功率的過程,其控制目標是PV輸入電壓,而我們常用的BUCK拓撲基本都是以輸出電壓作為控制目標的。對應到數字的MPPT控制中,基本上就是這2個環路來實現控制的。
5. 關于同步整流,同步整流就像一個雙刃劍,無數兄弟們為了追求轉換效率的提升,不停的練劍,最后卻因為種種原因把自己搞掛了(純屬笑話)。
暫時先寫這么多,看大家熱情后續補充,大家可以深入討論,有什么問題補充~