關于NTC大功率熱敏電阻
開關電源的輸入為一個熱敏電阻,通過的電流為7A,問一下這個熱敏的常溫電阻值該怎么選擇?太大了,或者是太小了怎么選?
全部回復(15)
正序查看
倒序查看
@jianjun8410
談談我的看法，NTC的主要作用是為了抑制上電瞬間電容相當于短路時產生的浪涌電流。大小:上限:以工作時NTC上的壓降不影響電路正常工作,且正常工作時NTC的功耗不影響實際效率需求;下限:上電時浪涌回路中器件的浪涌電流承受值來計算,以你這個電路為例,假設交流220V輸入,二極管的最大浪涌電流承受值為10A,則NTC下限等于220x1.414/30=10幾歐左右;以上個人見解
這三個二極管的前面都有一個繼電器,這個繼電器的電流容量怎么選擇呢?
0
回復
@edie87@163.com
主要看浪涌電流的要求
這個熱敏電阻是否能承受了,我想這個至關重要,大功率,2000W電源,熱敏電阻改怎么選,我用的是MF73 10歐姆的直徑為25mm的大功率熱敏電阻,但是在輸入功率為400W的時候電源,熱敏電阻已經為150攝氏度了,該怎么辦?這個電源是三相四線制的,,半波整流,三個整流二極管分別整流,之后是個熱敏電阻,保險絲,再之后接大電解電容,270uf/400V*14個,這個熱敏的選擇一直不好選,一個是熱,一個是后面接那么大的電容,會影響熱敏的壽命,甚至暠接濒?/div>
0
回復