AN32里有公式
我們知道一個空芯電感它的電感量L=磁鏈/電流I,這里的L是個常數,不會隨磁鏈與電流的變化而變化,被稱為線性電感。而有介質的電感(如加入鐵芯的電感)的L值不是個常數,它的大小隨電流I的變化而變化,這里我們稱為非線性電感。
顯然開關電源中的變壓器是一個非線性電感,在開關電源中我們計算變壓器初級電感量Lp=Vs⊿t/⊿i或Lp=VsDmaxTs/Ip=VsDmax/Ipf
在這里我們計算的電感量是在電流最大時的電感量Lp
而在我們LRC測試的時候我們習慣選用1KHZ 1V 有的選用10KHZ要是以上面的理論
參考下反激式開關電源變壓器的計算公式
最大占空比θonmax :θonmax = (Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)] 臨界電感Lpo:如果為PWM式:Lpo = η*θonmax2 *Vp2/ (2*f*Po),如果為自激式:Lpo = Lp。 自激式電路工作頻率f:f = (η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po) 實際工作占空比θon:如果輸出電感Ls≥Lso:θon=θonmax 否則: θon=√{2*f*Ls*Po /[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]}