大家說如果非隔離驅動電源,以固定1K的頻率不停的切換負載和空載之間。
這樣芯片是否能承受呢?
電源是有動態性能這一指標的,包括動態負載,所以芯片不會保護,能正常工作。
任何合理的設計這樣的切換都不應該導致模塊損壞,但是可能出現切換瞬間過沖和回溝很大的情況,選用合適的拓撲可以避免這種情況。此外,如果芯片采用輔助供電,這種切換可能導致IC供電掉電。
樓主不妨說一下你的應用場景
打算在非隔離電源的后級再做一個LED調光電路,通過控制MOS管的開關來實現LED的亮度變化
芯片本身有一個空載限壓保護
我擔心開關時候一個是過沖,另外一個是擔心芯片由于反復進入空載保護而損壞