小弟調試1套交流調壓系統。控制對象是負載的電流有效值。變壓器變比380:37。電流最大3500A。
控制思想:一個周期計算一次負載電流有效值,進行電流有效值閉環PID運算,輸出導通角,觸發晶閘管移相。
發現的問題是:
1.我使用的是PI控制器,穩定后,發現電流響應時間和系統設定有效值電流大小有關系,設定輸出電流3000A是,響應穩定時間0.2s,設定200A,響應穩定時間是0.5s左右。如何使全范圍內響應穩定時間一致?
2.上面的PI控制參數,當負載更換后,變為輕載時,之前的PID參數無法穩定,出現震蕩。請教如何針對不同負載,使用一套PID參數。
謝謝