設計的一款半橋電源,輸出500W,工作時輸出二極管反峰有尖刺,如下圖ch2,ch1為二極管陰級對地電壓波形。請問此尖峰是怎么產生的?有無較好的抑制方法?
二極管30A200V,加了RC吸收有改善,但無法完全抑制,希望了解產生機制以便根本解決問題。
次級Buck
感謝!之前調過原邊RC,僅對波肩上的振蕩尖峰有影響,對波峰處尖峰無影響。我再試下副邊RC和開關速率。
這么細的尖鋒,一般是開關延遲引起的,串一顆磁珠就可以了....
在二極管上串了磁珠,但效果不明顯。輸出電流比較大(12A),估計磁珠也飽和了。
調了副邊RC比較有效,但調快了驅動的上下降沿時間沒太大效果。加大肖特基二極管規格由30A/200V調至40A/200V,峰值改善20V左右。不知道是哪個參數引起的?懷疑是反向恢復時間,但規格書沒標無法比較。
你是測試二極管還是連磁珠一起測試了
哈哈只是測二極管
磁珠有多種規格,試試其他的....
換了一款磁珠果然有改善,看了尖峰大概是200ns左右的半個正弦波,折合2.5MHz的頻率,原磁珠2.5MHz阻抗10歐,新磁珠2.5MHz 20歐,改善后波形如下,不過196V還是余量不足。公司就兩款磁珠,只能試試看串聯一下。
串聯兩個磁珠果然更好些,但帶一段時間負載后也上升到193V。另外你說的關于開關延時造成的尖峰能否詳細說明一下?之前懷疑是反向恢復時間造成,但是一般肖特基反向回復也不會超過100ns吧?實測尖峰都有200ns了。