各位:
新手啊。。。
這樣的問題可以取下Y電容,或是接大地。后者為最佳。前者對充電設備有干擾
主要是電源模塊已經固定了,無法更改,另外,客戶模塊推薦電路不推薦輸出接地的方法,還有其他方法嗎?
有的!
2樓正解。
儀器或電源,外殼必須接地,這是規定,地就是三線插頭的中心點,確認一下供電是三線的、中心點的確是接地的。有些老房子沒有地線的,或者沒接好。