3000W半橋開關電源燒開關管
求各位老師指點。做了半橋的3000W開關電源,用的萬用版搭的電路。電路是典型的半橋,IC用3525,自繞驅動變壓器,開關管用IGBT,開關頻率為33K,兩個變壓器初級并聯,次級分別整流濾波后再并聯,兩變壓器漏感什么的差距非常小,每個變壓器輸出濾波電感為12uH,濾波電容為3個2200uH電容并聯。有電壓反饋,用來調節電壓。我用5歐姆100W的水泥電阻做負載,每組12個并聯,共用一個接線柱,做了兩組。我的問題是:當我把一組負載接上后,慢慢調到21V后,工作都正常,各關鍵位置波形也都正常。但是當我把電壓調到7.5V,把兩組負載都接上之后,上電就燒開關管。請各位老師指點一下,哪怕給個查找問題的思路也好,小弟在此謝過了。
全部回復(15)
正序查看
倒序查看