“吱吱”聲。當分接開關調壓之后,響聲加重,以雙臂電橋測試其直流電阻值,均超過出廠原始數據的2%,屬接觸不良,系觸頭有污垢而引起的。
處理方法:旋開分接開關的風雨罩,卸下鎖緊螺絲,用搬手把分接開關的軸左右往復旋轉10~15次,即可消除這種現象,修后立即裝配還原。
①判斷是批量問題,還是樣品階段的問題。
②判斷是不是未浸漆,未在中柱點點膠。
③最好能給出電源規格和變壓器參數,這個有響聲一般是電源內部出現了異常,重點要觀測環路這一塊。
這個問題我也遇到過,其實很簡單,考慮到人耳可以識別的頻率范圍
用示波器測試你的限流電阻,若頻率在30KHZ一下的話 想辦法提高
高手